开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

1370

2017年12月3日 22:00

poweredge r320 报错

 服务器开机 内存可以过自检,然后idrac一直不能通过,到最后需要按F1或者F2自动设置以后才可以进入系统。且散热器风扇一直高速运转,附状态灯图一张

29 消息

2017年12月5日 20:00

先解决下风扇高速转动问题,你这个面板看下就知道温度告警了,是不是有风扇有问题了。

不能用idrac的话,你进系统安装DELL OMSA然后进去查看一下报错信息。

1.2K 消息

2017年12月11日 00:00

Hi,下面图片是关于诊断灯的说明。根据您提供的图片,首先是供电/电压方面有问题, 内存有错误,另外温度过高或者风扇、散热有问题。建议收集一份日志过来,我进一步为您分析。

通过iDRAC收集TSR日志的操作方法(12/13G)

www.dell.com/support/article/sln305282/zh

通过Lifecycle收集TSR日志的操作方法(12/13G)

www.dell.com/support/article/sln305280/zh

Windows收集DSET日志的方法-V3.7

www.dell.com/support/article/sln304629/zh

RH Linux收集DSET日志的方法-V3.7

www.dell.com/support/article/sln305293/zh

ESXi5.0通过DSET远程收集日志-V3.7

www.dell.com/support/article/sln272599/zh

找不到事件!