2021年9月27日 19:00

R910电源设备报冗余掉失,PS2和PS3 input lost

巡检时发现前面板蓝灯闪烁,报“power supply redundancy is lost”。设备上有4个电源,电源状态灯均为绿色,进入iDRAC查看,确实是报PS2和PS3 input lost,日志中也有一些电源模块的报错,更换了2号电源模块,问题依旧,电源线确定有电,备份后清除了日志,问题依旧,感觉不像是电源模块的问题,请教大师帮忙判断原因,如何处理。该机运行生产系统,不太方便停机。

万分感谢。

微信图片_20210928102148.jpg微信图片_20210928102127.jpg微信图片_20210928102119.jpg微信图片_20210928102106.jpg

224 消息

2021年9月28日 01:00

您好!
1、前面板的“i”灯闪蓝灯,是正常情况(按下“i”灯可以切换常亮或者闪烁);
2、电源模块指示灯亮绿灯,也是正常的;
3、图片里显示 2、3号电源 input(输入)丢失,建议是重新拔插下电源模块,与其他电源交换测试(例如1号和4号),确认下槽位问题。
4、然后也在iDRAC 下确认下电源的冗余模式。

224 消息

2021年9月28日 20:00

不客气,有进一步情况,可以再反馈我们

4 消息

2021年9月28日 20:00

谢谢支持,节后找个停机时间实施,有结果再反馈。