1 Rookie
•
531 メッセージ
0
6773
電源冗長化設定について
PowerEdgeG14で電源を冗長化構成しているとき、
デフォルトでは、以下の通りだと認識しています。
**********************************
Redundancy Policy:A/B Grid Redundant
Hot Spare:Enabled
**********************************
この場合、
「Primary PSUに設定されているPSUが基本的にすべての電力供給を行い、
(もう片方も電力消費は少しは行われるが、システムへの電源供給ではない)
そのPSUに障害が発生したときに、もう片方のPSUから電源供給するような動作である」
であっていますでしょうか?(所謂Failover構成)
上記の場合、電源供給が片方のPSU(PDU)に偏ることになるので、
「両方のPSUでシステムに均等に電源供給をしつつ、片方のPSU障害時には、
正常なPSUで電源供給を続けてシステムを停止させないようにする。」
為には、以下の設定で良いのでしょうか?
**********************************
Redundancy Policy:A/B Grid Redundant
Hot Spare:Disabled
**********************************
DELL-RyokoM
Moderator
Moderator
•
114 メッセージ
0
2020年1月7日 20:00
いつもお世話になっております。デル法人向けテクニカルサポートチームです。
記載いただいた認識ならびに設定であっております。
ご確認をよろしくお願いいたします。
shirotan
1 Rookie
1 Rookie
•
531 メッセージ
0
2020年1月7日 20:00
ご回答ありがとうございます!