電源冗長化設定について

PowerEdgeG14で電源を冗長化構成しているとき、

デフォルトでは、以下の通りだと認識しています。

**********************************

Redundancy Policy:A/B Grid Redundant

Hot Spare:Enabled

**********************************

この場合、

「Primary PSUに設定されているPSUが基本的にすべての電力供給を行い、

(もう片方も電力消費は少しは行われるが、システムへの電源供給ではない)

そのPSUに障害が発生したときに、もう片方のPSUから電源供給するような動作である」

であっていますでしょうか?(所謂Failover構成)

 

上記の場合、電源供給が片方のPSU(PDU)に偏ることになるので、

「両方のPSUでシステムに均等に電源供給をしつつ、片方のPSU障害時には、

正常なPSUで電源供給を続けてシステムを停止させないようにする。」

為には、以下の設定で良いのでしょうか?

**********************************

Redundancy Policy:A/B Grid Redundant

Hot Spare:Disabled

**********************************

 

Moderator

 • 

114 メッセージ

2020年1月7日 20:00

いつもお世話になっております。デル法人向けテクニカルサポートチームです。
記載いただいた認識ならびに設定であっております。
ご確認をよろしくお願いいたします。

1 Rookie

 • 

531 メッセージ

2020年1月7日 20:00

ご回答ありがとうございます!