关于R710服务器硬盘问题

大致情况是这样的。 这个月,机房有一批旧R710设备要重新启用,然后1号R710是2块盘。2号R710是6块盘满的。其中2号有一块盘报警了,凭着一切从俭的原则。我就想用1号的盘来替换2号报警的盘(规格一样)。因为1号R710没办法开机了。硬盘里面肯定是有数据和raid的。因为服务器另做他用,我把2号的raid清除之后,将1号的其中一块盘放入2号。开机进入CTRL+R识别到的空间是0.raid配置也看不到这块1号服务器的盘。按F2也只有clear,并且看不到这块1号机挪过来的盘。挪过来的硬盘也是一直报警。问题来了。!!!! 有办法让这个1号挪过来的盘正常在2号使用吗?希望各位dalao给点建议和解决问题的思路。

2 Intern

 • 

751 消息

2019年6月27日 19:00

您好。

从描述看1号硬盘可能故障。

1,确认硬盘安装到位(硬盘托架等)

2,更换另一块硬盘看看

3,看是否还有其它机器可以尝试,也就是更换不同的槽位测试一下。

2 Intern

 • 

751 消息

2019年6月30日 17:00

您好。

您反馈在PD MGMT界面那就说明已经进入到阵列卡的BIOS界面,正常应该是CTRL R进入。

3 消息

2019年6月27日 19:00

您好,感谢您的答复。 关于1号这块硬盘的问题。之前确实是在正常(之前在1号上曾运行过,只是放置了一年左右)的情况下挪到2号服务器上的。现在这个1号的盘,我单独放到2号上raid配置界面在PD Mgmt界面显示是容量0,sas类型,状态failed。我这个进不了ctrl+c的阵列卡配置界面了。不知道您知道怎么进入配置卡阵列界面嘛?

3 消息

2019年7月4日 17:00

感谢您的回复。根据您的回复,我尝试更换了其他的硬盘。各项使用正常。最终确定只是硬盘问题。问题解决。谢谢