未解决
此帖子已超过 5 年
5 消息
0
4687
服务器R910 提示 E1000
显示屏提示
E1000
|
Failsafe voltage error. Contact support
|
无法开机,按网站方法提示 断电10秒再插电,也同样故障。急急急!
未解决
此帖子已超过 5 年
5 消息
0
4687
显示屏提示
E1000
|
Failsafe voltage error. Contact support
|
无法开机,按网站方法提示 断电10秒再插电,也同样故障。急急急!
Top
eahua_tang
Community Manager
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2017年2月6日 17:00
拔掉电源线,长按开关半分钟不放手这样做吗?
如果是,看看LCD还有啥报错?
eahua_tang
Community Manager
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2017年2月6日 17:00
做下最小化的测试吧!排除一下硬件。
Minimum to Post
limuhua712
5 消息
0
2017年2月6日 17:00
请问这样还有哪些方法吗?
eahua_tang
Community Manager
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2017年2月6日 17:00
意思就是:
1.保留两个CPU;
2.保留一个内存扩展板,上面只需要插DIMM1和2的内存;
3.保留PCIE扩展卡;
4.保留一个电源;
5.保留服务器的硬盘背板连接到主板上的数据线;
6.控制面板(即开关处)连接到主板上的数据线;
7.电源分配板,即电源所插入时接触的PCB板;
除以上,其它设备请移除掉。
limuhua712
5 消息
0
2017年2月6日 17:00
你好。大师,看不懂耶。怎么操作
limuhua712
5 消息
0
2017年2月6日 17:00
拔掉电源线了,我都长按开关1分钟后,再插上电源线, 还是报E1000
jidanqing2011
4 消息
1
2017年2月6日 18:00
建议你断电后,将4个电源 拔掉然后再按开机键30秒,然后插上电源再测试
limuhua712
5 消息
0
2017年2月6日 19:00
你好。这个方法我试了几次,还是一样,何解???:emotion-7:
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K 消息
0
2017年2月6日 21:00
R910报E1000和E1234比较多,E1000很多时候是主板上存在电容损坏,导致主板供电电压超出安全范围,从而引起机器通电后风扇转一下就宕机了的现象。我们遇到做了最小化测试还不行的,就直接换主板了。仅供参考~~
eahua_tang
Community Manager
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2017年2月6日 22:00
如果最小化测试也没有办法开机,那就是主板的问题大了。