开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

4687

2017年2月6日 16:00

服务器R910 提示 E1000

显示屏提示

E1000
Failsafe voltage error. Contact support

无法开机,按网站方法提示 断电10秒再插电,也同样故障。急急急!

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年2月6日 17:00

拔掉电源线,长按开关半分钟不放手这样做吗?

如果是,看看LCD还有啥报错?

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年2月6日 17:00

做下最小化的测试吧!排除一下硬件。

Minimum to Post

  • Two Processors to POST and boot to DOS or OS (can use one installed, but system emits an error message for improper CPU configuration and will not hand off to boot)
  • Two DDR3 RDIMMs in Slots 1 and 2 of Memory Riser_A
  • I/O riser installed
  • One power supply
  • 2.5" SAS backplane (4-drive or 16-drive) installed and connected to system board
  • Control panel connected to system board
  • Power Distribution Board connected to the power supply and system board

5 消息

2017年2月6日 17:00

请问这样还有哪些方法吗?

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年2月6日 17:00

意思就是:

1.保留两个CPU;

2.保留一个内存扩展板,上面只需要插DIMM1和2的内存;

3.保留PCIE扩展卡;

4.保留一个电源;

5.保留服务器的硬盘背板连接到主板上的数据线;

6.控制面板(即开关处)连接到主板上的数据线;

7.电源分配板,即电源所插入时接触的PCB板;

除以上,其它设备请移除掉。

5 消息

2017年2月6日 17:00

你好。大师,看不懂耶。怎么操作

5 消息

2017年2月6日 17:00

拔掉电源线了,我都长按开关1分钟后,再插上电源线, 还是报E1000

2017年2月6日 18:00

建议你断电后,将4个电源 拔掉然后再按开机键30秒,然后插上电源再测试

5 消息

2017年2月6日 19:00

你好。这个方法我试了几次,还是一样,何解???:emotion-7:

5 Practitioner

 • 

274.2K 消息

2017年2月6日 21:00

R910报E1000和E1234比较多,E1000很多时候是主板上存在电容损坏,导致主板供电电压超出安全范围,从而引起机器通电后风扇转一下就宕机了的现象。我们遇到做了最小化测试还不行的,就直接换主板了。仅供参考~~

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年2月6日 22:00

如果最小化测试也没有办法开机,那就是主板的问题大了。

找不到事件!

Top