14 消息
1
12439
求助!R720xd安装第三方万兆网卡以后风扇高速运转
查以前的帖子可以用ipmitool关闭温度检测,但是我windows下面执行不了指令,出错如下:
C:\Program Files (x86)\Dell\SysMgt\bmc>ipmitool -I lanplus -H 192.168.8.222 -U
oot -P xfxf2h2h raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01 0x00
0x00
Unable to send RAW command (channel=0x0 netfn=0x30 lun=0x0 cmd=0xce rsp=0xc1):
Invalid command
是什么问题呢?哪个高手指导一下。
JerryShen
1 Rookie
1 Rookie
•
13 消息
0
2019年1月31日 21:00
第一进入idrac确认IPMI打开(在”网络“选项下)
第二如果出现开启了IPMI依然无法访问,重启进入BIOS下的idrac下查看是否设置了”仅允许idrac“,如果设置了打开选项子菜单更改。
第三步运行一下命令更改转速,在手动模式下最后一组数字是16进制的百分比。可以实现精准手动调速。缺点是无法进行自动温度调速,如果发现机器死机重启,建议加大风扇转速!!!
此处注意自己的IPMI版本如果不是V2.0一下命令中的lanplus要更改为lan
手动修改风扇转速,修改转速为50%测试 (ip和密码calvin为默认idrac卡设置,如有修改请使用正确的IP和密码)
ipmitool.exe -I lanplus -H 192.168.0.120 -U root -P calvin raw 0x30 0x30 0x01 0x00
ipmitool.exe -I lanplus -H 192.168.0.120 -U root -P calvin raw 0x30 0x30 0x02 0xff 0x32
手动修改风扇转速,修改转速为30%
ipmitool.exe -I lanplus -H 192.168.0.120 -U root -P calvin raw 0x30 0x30 0x01 0x00
ipmitool.exe -I lanplus -H 192.168.0.120 -U root -P calvin raw 0x30 0x30 0x02 0xff 0x1e
手动修改风扇转速,修改转速为40%
ipmitool.exe -I lanplus -H 192.168.0.120 -U root -P calvin raw 0x30 0x30 0x01 0x00
ipmitool.exe -I lanplus -H 192.168.0.120 -U root -P calvin raw 0x30 0x30 0x02 0xff 0x28
手动修改风扇转速,修改转速为自动:
ipmitool.exe -I lanplus -H 192.168.0.120 -U root -P calvin raw 0x30 0x30 0x01 0x00
ipmitool.exe -I lanplus -H 192.168.0.120 -U root -P calvin raw 0x30 0x30 0x01 0x01
Monica_Yang
2 Intern
2 Intern
•
1.2K 消息
0
2019年1月24日 22:00
Hi,报错提示是:无效的命令,我检查了一下您的命令,用户名那边少了个r。
C:\Program Files (x86)\Dell\SysMgt\bmc>ipmitool -I lanplus -H 192.168.8.222 -U
root -P xfxf2h2h raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01 0x00
0x00
您可以再试试。
exing
14 消息
0
2019年1月25日 12:00
exing
14 消息
0
2019年1月25日 12:00
exing
14 消息
0
2019年1月26日 16:00
请问root个密码,是登录iDRAC的密码吗?为什么还是执行不了
exing
14 消息
0
2019年1月26日 16:00
[root@lns-host /]# ipmitool -I open channel info 1 Channel 0x1 info: Channel Medium Type : 802.3 LAN Channel Protocol Type : IPMB-1.0 Session Support : multi-session Active Session Count : 0 Protocol Vendor ID : 7154 Volatile(active) Settings Alerting : disabled Per-message Auth : disabled User Level Auth : disabled Access Mode : always available Non-Volatile Settings Alerting : disabled Per-message Auth : disabled User Level Auth : disabled Access Mode : always available
-------------------------
[root@lns-host /]# ipmitool -I lanplus -H 192.168.8.222 -U root -P xfxf2h2h raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01 0x00 0x00
请解释下这是什么错误,谢谢Error: Unable to establish IPMI v2 / RMCP+ session
Monica_Yang
2 Intern
2 Intern
•
1.2K 消息
0
2019年1月28日 19:00
Hi , 看到最后一句的报错Error: Unable to establish IPMI v2 / RMCP+ session, 应该是您的idrac没有开启IPMI,您到idrac Web界面的idrac setting---Network---IPMI settings去开启一下再试试。
exing
14 消息
0
2019年1月30日 01:00
我看是已经开启的,看截图如下,为什么密钥是那么多个000000的?
我的iDRAC设置ip是192.168.8.222
但是服务器装的是centos系统
centos系统里面用板载的网卡,网卡设的是互联网ip
那我是在linux下面执行命令吗?究竟怎么跟iDRAC通信呢??
Monica_Yang
2 Intern
2 Intern
•
1.2K 消息
0
2019年1月30日 02:00
您好,正常来说是在您的管理机上安装一个IPMI Tool,然后便可通过IMPI命令与idrac通讯。当然前提是您的管理机是可以登录到服务器的idrac, 并且idarc有开启IPMI(密钥那边可以不用管它)。最好可以找一台windows系统的管理机啦,笔记本什么的都可以。
IPMI Tool下载链接:
https://www.dell.com/support/home/cn/zh/cnbsd1/drivers/DriversDetails?productCode=poweredge-r720xd&driverId=9NGFJ
具体操作步骤:
Step1:将IPMI Tool下载下来,并解压到非中文路径下
Step2:按windows+R,以管理员身份打开CMD 命令窗口
Step3:使用CD命令切换到解压命令的目录下
Step4:执行对应的命令
ipmitool -I lanplus -H IDRAC网口 iP -U 用户名 -P 密码 raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01 0x00 0x00
exing
14 消息
0
2019年1月30日 16:00
C:\Program Files (x86)\Dell\SysMgt\bmc>ipmitool -I lanplus -H 192.168.8.222 -U root -P xfxf2h2h raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01 0x00 0x00
16 05 00 00 00
这样就成功了吗?怎么风扇还是转速很高,风扇转速高还有什么原因?
Monica_Yang
2 Intern
2 Intern
•
1.2K 消息
0
2019年1月31日 01:00
您好,命令输入之后没有什么提示吗?
另外还有一个命令是可以查询状态的,(红色部分是命令,蓝色部分请按实际情况替换)
C:\Program Files\Dell\SysMgt\bmc>ipmitool.exe -I lanplus -H -U root -P calvin raw 0x30 0xce 0x01 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00
一般加装第三方设备会导致风扇高速运转,除了用IPMI的那种方法,还有几种情况有可能会导致风扇转速高,您可以逐个排查一下。
1.排查风扇故障
•检查前面小液晶屏和开机自检过程中显示的报错信息;
•通过日志或者管理工具(DSET/iDRAC/OMSA)查看风扇的工作状态及转速;
a.风扇状态为失败,通过交换测试定位风扇故障;
b.风扇状态正常,但个别风扇转速异常,考虑机型本身的结构设计特性(某些风扇设计用于为特定某个部件散热);如果没有特殊性,通过交换测试定位风扇故障;
c.风扇状态正常,但所有风扇转速异常,参考下面的几个因素继续排查定位故障;
2.了解机器的使用环境
•正常机房温度一般在10-25度之间,了解当前机房的实际情况,如当前的温度(可查看机房温度计),空调的运作情况,存放的位置,其他机器的使用情况等;
•通过管理工具(DSET/iDRAC/OMSA)检查主板和CPU的温度读数是否异常。如实际环境温度正常,但温度读数显示异常高或异常低或无数据,则需要考虑温度传感器方面的故障,导致反馈给iDRAC的温度信息不正确而引起的风扇异常。
3.检查机箱盖/入侵开关状态
•检查机箱盖是否处于开启的状态,机箱盖在开启状态下将导致风扇全速运转;
•如机箱盖处于关闭的状态,但前面小液晶屏或管理工具(DSET/iDRAC/OMSA)显示状态为开启,则需要检查入侵开关的工作情况。可以通过educate查找到机型入侵开关所在的位置,直接压住指点杆测试,看是否起作用;如果能起作用则需要考虑机箱盖未安装到位或者机箱盖物损变形。
4.iDRAC故障引起的风扇全速运转
IDRAC通讯失败或初始化错误将导致所有风扇全速转动,现象为机箱前面板LCD无显示字符,机器启动过程中出现IDRAC通讯失败或是初始化错误的提示。类似故障请尝试重启IDRAC或尝试对机器放电并观察报错是否消失,如仍有报错更换IDRAC对应的部件。
iDRAC7/8通讯失败截图
5.BIOS/iDRAC相关设置导致的风扇噪音
•12G/13G Fan Speed Offset设置
通过Fan Speed Offset(风扇转速抵消)的设置可以将风扇转速提升,以提供更多的散热。低风扇转速抵消(Low Fan Speed Offset )设置可以使机器稳定在适度的风扇转速中(接近50%),高风扇转速抵消 (High Fan Speed Offset) 设置可以使机器稳定在全速运转的状态(接近90%-100%)。
12G/13G可通过BIOS设置FAN Speed Offset:
BIOS-> iDrac settings->Thermal->Fan Speed Offset
12G机器的C1E设置引起的风扇噪音
12G服务器使用高功率的Intel Ivy bridge CPU,iDRAC FW版本为1.50.50或者更高时,Disable C1E 将导致风扇全速运转。这是由于FW代码的变化引起的,将C1E设置为enable可以使风扇的转速恢复正常
exing
14 消息
0
2019年1月31日 16:00
输入 C:\Program Files (x86)\Dell\SysMgt\bmc>ipmitool -I lanplus -H 192.168.8.222 -U root -P xfxf2h2h raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01 0x00 0x00
就出现下面这行数字,没有其他提示的。
16 05 00 00 00
gzyuanyu
613 消息
0
2019年1月31日 17:00
JerryShen
1 Rookie
1 Rookie
•
13 消息
0
2019年1月31日 21:00
这个需要进入bios 的idrac下设置密码会显示正常
exing
14 消息
0
2019年1月31日 23:00
你说的是哪方面显示正常呢?