请问DELL服务器R610 显示屏报错E1313该怎么解决?
回复(5)
1
2013年8月7日 04:00
感谢各位大大的热心解答,服务器还未过保已保修,DELL工程师的速度很快,过来更换主板后一切回复正常!谢谢。
Powerdell
111 消息
2013年8月4日 18:00
E1313 后面是不还 一串 fan X ....
这个错误,是指某一个风散没有工作,
打开 箱,检查下是那个风散,把它重新插拨下,看看是否会工作
如果重新插必也不工作,把它与其它风散对调测试下,如果在其它的位置也不转,那就是风散故障,需要更换
2013年8月4日 19:00
感谢耐心解答,检查过,所有风扇都运行都很正常,过了一个周末现在又出现错误提示代码E1310;服务器在不开空调时经常会出现E1114错误提示,怀疑是不是与周末机房不开空调有关导致服务器环境过热而导致的故障报错而不是真实的故障现象呢?
qddell
122 消息
2013年8月6日 23:00
建议你把所有的报错信息都发上来。另外要查看esm日志,这个是最准确全面的
如果在青岛可以联系我上门检测,排除故障
2013年8月7日 00:00
有可能是您周未的空调没开,温度过高引发所有的风散全速工作的
开起空调后,机器 工作是否正常?
另外您可以尝试把有的日志导出来,发上,或者用DSET工具,抓一份日志,传上来
DSET工上在这边有: http://zh.community.dell.com/support_forums/poweredge/w/wiki/493.dell.aspx