2950列阵卡电池充不上电

电池插上后状态显示失败,记忆状态显示到期,可现在记忆周期显示还有很长时间,这是什么问题?怎么解决?

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2014年10月27日 01:00

 您的意思是更换了阵列卡电池后,还是显示电池问题,能把具体报错写上么,通常换电池后要几小时的充电,另有没有检查过来阵列卡的电池有没有连接好。

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2014年10月27日 01:00

W1228 E1211 是指电池故障及电池充满电容量低于阀值需要更换,确认一下电池是新的吗?另阵列卡电池故障是不会影响操作系统,但阵列卡缓存将成直写模式,无法使用缓存,性能会稍有下降。

6 消息

2014年10月27日 01:00

恩,谢谢,一共出现过两种报错  W1228  E1211,有的时候是显示充电或就绪状态,但是换一台机器就变成到期了。不知道是什么原因

6 消息

2014年10月27日 02:00

恩,好的,谢谢,只要是充电的就应该是好电池吧?这种的就是有问题的?

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2014年10月27日 02:00

这个状态应该就是电池故障了,有时候在硬件日志那里显示一会电池正常一会故障的记录。如果电池充电状态应该充电而不是失败。

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2014年10月27日 02:00

你看到的应该是下一次充放电时间吧?电池是没有设定选项的,正常的电池会每三个月会充放电一次的。

6 消息

2014年10月27日 02:00

就是有的时候电池放上去他会显示为到期,可是都是新电池,这个是不是有什么设定可以更改呢?而且下面那个时间也还有很长时间

6 消息

2014年10月27日 02:00

好的,谢谢了,那您看如果是这种状态有什么办法可以给弄成充电状态呢?或者需要什么软件之类的?

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2014年10月27日 02:00

目前这种状态有问题的,电池正常应该是充电完成状态是好才算是正常。

6 消息

2014年10月27日 02:00

您看下,就是这么个显示。。。

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2014年10月27日 03:00

在服务器上运行这个命令试试:

omconfig storage battery action=startlearn controller=1 battery=0

找不到事件!