开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

2609

2014年1月15日 18:00

DELL M1000e CMC告警

问题描述 机柜告警,告警内容为“Critical CMC 2 Degraded Microcontroller Senser for CMC. Redundancy lost was asserted” ,但是从前面拨盘查看模块状态时,显示是正常的,另外的cmc 1是显示备用,均为正常,但是机器却有告警。 尝试重新插拔CMC卡,虽然会告警会消除几分钟,但是之后就会变成Critical CMC 1 Degraded Microcontroller Senser for CMC. Redundancy lost was asserted。

请问改如何处理?

65 消息

2014年1月15日 20:00

如果M1000E机柜上配置有2个CMC,请确认这2个CMC都连接配置到同一个网络当中

3 消息

2014年1月16日 00:00

有配置两个cmc,但是没有接入网络(即cmc的接口都处于空闲状态)

和这个有关系吗?

65 消息

2014年1月16日 01:00

CMC网口都要接到同一个网络当中,这样才可以互相检测心跳,要不就会有这种冗余缺失的告警

3 消息

2014年1月16日 05:00

好的,我回头试试看

找不到事件!

Top