nangongyousi
1 Nickel

DELL PowerEdge R820电源和前面板lcd报错问题

   酒店的DELL PowerEdge R820 服务器,用的是中标麒麟linux操作 系统,前段时间连续两天半夜死机,前面板的lcd屏幕显示“MEM0702 Correctable memory error rate exceededfor DImm_A1.Reseat memory”,现在服务器的1号电源指示灯呈琥铂色闪烁,请问大神这两个问题怎么处理?谢谢啦!

0 项奖励
3 条回复3
gzyuanyu
3 Argentium

回复: DELL PowerEdge R820电源和前面板lcd报错问题

内存校验模块出错,重新插拔内存或者更换。

----------------------------------------------------------------------------------------------
广州DELL服务器第三方上门维修服务
专注DELL商用维护服务
系统,驱动,配件,固态硬盘,续保
http://www.prodell.com
http://www.poweredge.me
服务热线:15920138844
在线远程支持QQ:11766859
点击这里给我发消息
0 项奖励
nangongyousi
1 Nickel

回复: DELL PowerEdge R820电源和前面板lcd报错问题

服务器插了4跟4g的内存,我也重新拔了用橡皮插了金手指又重新原位置安装了,第二天又出现了内存的报错,我需要把这4跟内存互换位置么,还是重新查到别的位置?谢谢

0 项奖励
luyou0
1 Nickel

回复: DELL PowerEdge R820电源和前面板lcd报错问题

最小化     

一根内存插到A1看报错吗,4根内存一个一个试,如果只有其中一个报错应该是内存的问题,如果都报错换A2槽位试,a2正常应该就A1槽位的问题。

标记 (1)
0 项奖励