Foreign configuration(s) found on adapter.Press any key to continue, or ’C’ to load the configuration utility or ’F’ to import foreign configuration(s) and continue.
回复(4)
eahua_tang
Community Manager
•
1.7K 消息
2016年2月2日 17:00
服务器有硬盘掉线了,需要按键盘上的F进入阵列 卡的BIOS把掉线的硬盘Import回阵列中。
建议按F进入阵列 卡的BIOS后,Ctrl+N 一下在PD MG截图确认一下有几个硬盘掉线。如两个或以上请不要Import,先收集硬件日志。怎么收集日志,截图确认后再告知。
2016年2月2日 21:00
Raid5 有2个硬盘同时亮黄灯,可以按F导入吗?
2016年2月2日 22:00
谢谢
按F只是进入阵列 卡BIOS,要先确认里面硬盘的状态再做导入操作,不然会容易导致数据丢失。
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
eahua_tang
