开始新对话

未解决

H

1 消息

2433

2018年12月13日 18:00

DELL R720服务器8块2T硬盘中有一块硬盘亮黄灯,阵列做的RAID1,RAID50, 现在RAID50 offli

DELL R720服务器8块2T硬盘中有一块硬盘亮黄灯,阵列做的RAID1,RAID50, 现在RAID50 offline,求助如何让RAID50在线,

1.2K 消息

2018年12月16日 19:00

Hi, Raid 50坏一块硬盘不会导致阵列offline哦,怀疑有更多的硬盘有问题。您可以收集一份日志过来我帮您分析一下。日志收集好了麻烦私信我。我到时提供链接给您上传日志。谢谢!

通过iDRAC收集TSR日志的操作方法(12/13G)

www.dell.com/support/article/sln305282/zh

通过Lifecycle收集TSR日志的操作方法(12/13G)

www.dell.com/support/article/sln305280/zh

31 消息

2019年1月10日 22:00

业务 运行 正常的话  直接更换硬盘 就行了

5 消息

2019年1月16日 00:00

重启服务器在系统引导时出现ctrl+R时按组合键进入阵列卡配置选项,在PD界面检查是否所有磁盘都处于被识别状态,发现磁盘即可,然后在VD界面将光标移动到最上方阵列卡型号哪行按F2进入子菜单,在第三项中有个Import configuration,光标移动到后按回车即可导入阵列信息,然后重启服务器即可让磁盘被系统识别,等正常进入系统并检查磁盘数据正常后再进行磁盘更换,如果磁盘使用时间超过3年,建议更换硬盘前提前备份重要数据到异地,防止磁盘同步时再次出现磁盘损坏的情况。
找不到事件!