开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

A

21434

2017年3月23日 04:00

DELL R730xd 加装PCIE固态硬盘 风扇问题?

DELL R730xd 加装intel 750 PCIE固态硬盘后,开机bios自检正常,自检完成进入系统 风扇转速达就到最大80-90%! 有没有办法设置为正常转速,,,不加PCIE设备,转速正常,只有18%转速!

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年3月26日 19:00

未被服务器认证的PCIE设备会导致风扇转得很快,你可以试试将服务器的风扇在iDRAC里面参照以下设置为Low Offset,看看效果如何:

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年3月26日 21:00

我们也有相关的记录使用ipmi 关闭 3rd pci卡的热量估算检测测试。关闭后再监控一段时间机箱温度,如果温度偏高,可以用offset功能适当提高风扇转速。

 

C:\Program Files\Dell\SysMgt\bmc>ipmitool.exe –I lanplus -H -U root -P calvin raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01 0x00 0x00  \\ Set Unmatched Logic Disabled

C:\Program Files\Dell\SysMgt\bmc>ipmitool.exe –I lanplus -H -U root -P calvin raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00  \\ Set Unmatched Logic Enable

C:\Program Files\Dell\SysMgt\bmc>ipmitool.exe –I lanplus -H -U root -P calvin raw 0x30 0xce 0x01 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00  \\ Get Unmatched Logic Status

11 消息

2017年3月26日 21:00

国外网站看到一个IMPI的解决方法,禁用对第三方PCI卡的风扇响应

1. Install IPMI tools:

yum install OpenIPMI OpenIPMI-tools
chkconfig ipmi on  # << optional for the task
service ipmi start  # << optional for the task

2. Query Dell's Third-Party PCIe card based default system fan response:

ipmitool raw 0x30 0xce 0x01 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00

# response like below means Disabled
16 05 00 00 00 05 00 01 00 00

# response like below means Enabled
16 05 00 00 00 05 00 00 00 00

3. Jets off or Set Third-Party PCIe Card Default Cooling Response Logic To Disabled:

ipmitool raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01 0x00 0x00 

4. Jets on or Set Third-Party PCIe Card Default Cooling Response Logic To Enabled:

ipmitool raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 

serverfault.com/.../how-do-i-stop-dell-r730xd-fans-from-going-full-speed-when-broadcom-qlogic-netxtr

25 消息

2017年4月18日 08:00

DELL的这个软件哪里有下载??

25 消息

2017年4月18日 09:00

C:\Program Files (x86)\Dell\SysMgt\bmc>ipmitool.exe -I lanplus -H 192.168.1.120
-U root -P y214177711 raw 0x30 0xCE 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01
0x00 0x00


Unable to send RAW command (channel=0x0 netfn=0x30 lun=0x0 cmd=0xce rsp=0xc1): I
nvalid command

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年4月18日 19:00

Unable to send RAW command,网络确定一下是通的吗?

1 消息

2020年1月7日 17:00

请问:raw  后面的这个参数是哪里来的?

0x30 0xCE 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01
0x00 0x00

1 Rookie

 • 

748 消息

2020年1月7日 21:00

您好,

可根据以上IPMI的方法去关闭3rd PCI卡的热量估算

观察机箱温度,如偏高,可以通过offset适当提高风扇转速

13 消息

2020年1月8日 21:00

可以查看一下以下信息(重点关注一下第五点):

1、机器环境(包括但不限于温度过高)

2、机箱盖情况(包括但不限于机箱盖没盖上)

3、idrac是否故障

4、bios设置(社区管理员的答案)

5、添加/升级硬件配置导致风扇转速高
• 检查3rd PCI设备
11G/12G/13G服务器设计为启动过程中会扫描所有硬件设备,根据扫描到的设备匹配BIOS/iDRAC中预设的设备热功率表,确定所需要的风扇最低转速。对于一些不在兼容列表中的设备可能会将最低转速设置为全速或者高速。判断方法为移除3rd设备后观察风扇转速是否正常,如移除后正常可以使用IPMI关闭 3rd PCI卡的热量估算。

2020年1月21日 19:00

您好,烦请咨询下我现在的这款服务器安装操作系统遇到问题了,u盘引导进入老毛桃后无法识别到硬盘,导致无法安装操作系统,请问这类故障是什么原因造成的。

1 Rookie

 • 

748 消息

2020年2月2日 18:00

您好

1,请用单一纯净的可支持的WINDOWS版本制作成U盘安装系统

<ADMIN NOTE: Broken link has been removed from this post by Dell>

2,安装前确认好硬盘,阵列,BIOS相关配置设置是OK

3,在安装时需要加载阵列卡驱动。根据机器实际的阵列卡提前制作好驱动U盘

https://www.dell.com/community/PowerEdge%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8%E8%AE%A8%E8%AE%BA%E5%8C%BA/DELL%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E5%8F%8A%E5%AE%89%E8%A3%85/m-p/7336370

4,系统安装好后再下载对应的芯片,网卡驱动安装

如不是安装WINDOWS的操作系统,就找对应可支持的LINUX版本直接引导安装

 

找不到事件!

Top