Highlighted
dellR900
Bronze

DELL R900服务器报wi1228 romb batt<24hr 跟换RIAD电池后开机,报错信息还在是什么原因?

转到解答

DELL R900服务器报wi1228 romb batt<24hr 跟换RIAD电池后开机,报错信息还在是什么原因?求帮助?机器开机关机过两次

0 项奖励
12 条回复
dellR900
Bronze

回复: DELL R900服务器报wi1228 romb batt<24hr 跟换RIAD电池后开机,报错信息还在是什么原因?

转到解答

电池换上去后,机器已经运行了3天,3天后重启,故障还是在

0 项奖励

回复: DELL R900服务器报wi1228 romb batt<24hr 跟换RIAD电池后开机,报错信息还在是什么原因?

转到解答

换的电池是新的吗?

需要先确认下电池是不是有问题?

另外,如果电池是好的,要考虑下卡的情况

你可以用DSET工具抓一份日志,传上来看看

0 项奖励
dellR900
Bronze

回复: DELL R900服务器报wi1228 romb batt<24hr 跟换RIAD电池后开机,报错信息还在是什么原因?

转到解答

换卡会不会对使用数据有影响?

0 项奖励

回复: DELL R900服务器报wi1228 romb batt<24hr 跟换RIAD电池后开机,报错信息还在是什么原因?

转到解答

不会有影响

换卡前先把新换的卡上的阵列信息清除,如果有信息的话

 

0 项奖励
qddell
Silver

回复: DELL R900服务器报wi1228 romb batt<24hr 跟换RIAD电池后开机,报错信息还在是什么原因?

转到解答

确定电池是全新没有问题的话。可以手动清除一下esm日志。看看后期时候还会出现报错。如果出现新报错,那肯定有硬件故障

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

青岛DELL全系列保外服务!笔记本,台式机,服务器,存储设备

DELL授权资深现场工程师资质  MasterDCSE认证

QQ:994580195    mail:quh78@sina.com 
MSN:qddell@hotmail.com
电话:13608964664

0 项奖励
dellR900
Bronze

回复: DELL R900服务器报wi1228 romb batt<24hr 跟换RIAD电池后开机,报错信息还在是什么原因?

转到解答

请问如何清除啊?没有做过,开机后怎么操作啊?

0 项奖励

回复: DELL R900服务器报wi1228 romb batt<24hr 跟换RIAD电池后开机,报错信息还在是什么原因?

转到解答

新换上的卡,不要接SAS线,然后开机按ctrl+R进入,在VD下,按F2,选择reset 的选项,然后退出,关机 。再把SAS接上即可。

 

回复: DELL R900服务器报wi1228 romb batt<24hr 跟换RIAD电池后开机,报错信息还在是什么原因?

转到解答

情况如何了呢?

0 项奖励
dellR900
Bronze

回复: DELL R900服务器报wi1228 romb batt<24hr 跟换RIAD电池后开机,报错信息还在是什么原因?

转到解答

情况依旧,换下来的电池是好的,跟电池没关系,整列卡要是坏的话,系统就不能起来了,估计也不是整列卡,郁闷!

0 项奖励