浏览
帮助
登录
此帖子已超过 5 年
Solved!
wkl_tom
2 消息
0
2461
2017年10月26日 22:00
单位有一台M610刀片服务器,目前无法启动,开关灯绿灯闪烁,在CMC中启动提示“IDRAC尚未就绪。有关详情,请查阅CMC日志”,但是在日志中又看不出什么问题,还请工程师帮忙指点下,其它刀片都可以正常启动,此故障在发生前,整个机柜有突然掉电过。
回复(3)
Monica_Yang
2 Intern
•
1.2K 消息
2017年10月27日 01:00
Hi,这个情况可能与CMC或者机柜有关,可以的话试试下面的操作:
1,把有问题的M610刀片拔出来,按住开关按钮大概30秒先释放一下静电,等待一分钟后再接入试试看是否可以顺利开机。(这个操作不一定有效,但是可以试试)
2, 拔插一下其中一个CMC,或者登入CMC 恢复一下出厂设置。
3,假如还不行的话就要整个机柜停电,然后释放静电试试。
CMC恢复出厂设置对其它刀箱上的服务器有没有影响?CMC恢复出厂设置如何操作?
2017年10月27日 02:00
Hi, 一般来说是没有的哦,假如有重要业务,建议还是事先做好准备哦,方法可以参考下面文章:
www.dell.com/.../
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
Monica_Yang
2 Intern
2 Intern
•
1.2K 消息
0
