未解决
此帖子已超过 5 年
5 Practitioner
•
274.2K 消息
0
968
M1000e 刀片问题
嗨喽,帮忙看下M1000e刀箱是不是有问题呀,老是有刀片报电压超过安全范围,更换了刀片也是这样,其它的刀箱没有问题,只有这2台刀箱老是出现这个问题。
[View:/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/251/putty-84_2D00_7.log:550:0][View:/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/251/putty-83_2D00_5.log:550:0]
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K 消息
0
2017年7月4日 21:00
有老司机帮忙看看吗~~~
eahua_tang
Community Manager
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2017年7月4日 21:00
具体报错是什么?日志硬件层面上没有明显的报错,建议先升级CMC及服务器的BIOS和iDRAC的固件到最新。
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K 消息
0
2017年7月5日 02:00
:emotion-3:
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K 消息
0
2017年7月5日 02:00
目前是没有报警信息。每次报刀片的时候都是报的CPU 电压超出额定安全值之类的。尝试过更换M910整机,过段时间又报了。我先升级微码试试看,感谢回复。
ZzyzZ
1 消息
0
2017年7月5日 02:00
做人要接地气