开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

F

7039

2017年3月11日 04:00

POWEREDG T430 电源接口板上gpu(PCI-E独立显卡)供电接口插针如何定义的?

需要用到POWEREDG T430 电源接口板上gpu供电接口,不知道接口插针是如何定义,无法配gpu显卡的供电线。请说明一下电源接口板上gpu供电接口的供电信号定义。
谢谢!

此外,网站响应慢,经常点击就没响应了

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年3月12日 21:00

目前没有相关的文档提供,另对GPU,T430官方测试有限的GPU,以下为列表,你可以尝试通过GPU的供电线去寻找你要的资料。

GPU

The Dell™ PowerEdge™ T430 does not offer GPU support. There are no GPU customer kits available on this server. The below listed GPUs have test only certification on T430 (that is, the below mentioned GPUs will work perfectly on T430 if customer decided to install at their end).

 Platform

DPN

Vendor

Model Name

Rev

T430

NY25D

Intel

Intel® 3120A (Active) 300W

A00-00

T430

204R2

AMD

AMD® W7000 (Active 150W)

A01-00

T430

98RCK

NVIDIA

NVIDIA® K2c (Active 235W)

A00-00

T430

PVX28

NVIDIA

K20c (Active 225w)

A01-0

另网站响应慢是指哪里?

13 消息

2017年3月13日 06:00

现在就是想知道这两个gpu_power插针的信号(电源电压)是如何定义的就行,请帮忙查一下,谢谢!

13 消息

2017年3月13日 08:00

其实就是要根这个dell的原厂线

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年3月13日 19:00

那应该你要的是GPU供电源的定义,上一个回帖有提供一些GPU的型号,所以你应该可以通过GPU去查找相带的供电线的定义,比如

www.nvidia.com/.../grid_k2_bd-06580-001_v02.pdf

第8页的电源线定义

13 消息

2017年3月14日 17:00

不是很明白您的意思,pci-e显卡端供电口是标准的6pin或8pin接口定义,而电源口各厂家针脚定义有所不同,现在是想购买一根供电线,手上并没有这种线,好像不能从pci-e供电接口反推出电源口的供电接口吧(知道供电接口到可以按pci-e选择供电线)?

sense信号也无法测量雅

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年3月14日 19:00

那直接买一根供电线就好,你问问在线Sales有没有,估计他们一时半会回答不了你,不过你可以在几乎万能的淘宝找到它。

试试搜索以下关键字在淘宝或ebay之类的,应该能找到。

DELL 戴尔 T430 显卡供电线 用于K1,K2 6+8显卡 GPU 供电 电源线

13 消息

2017年3月17日 21:00

非常感谢耐心解答,现在配的gpu最大功耗150w,服务器单电源495w,双85wcpu,三款sas硬盘,不知道电源功耗够不?
网站响应慢是这样的,比如点“社区”链接,经常要半分钟或者2分钟才进入页面,有时页面完全不能显示,一直在加载,很多页面链接点击都是这样,整体网页体验很慢

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年3月19日 19:00

单电源495W的配置,我估计会负载导致,建议双电源。

网站响应是指你这台服务器吧?

13 消息

2017年3月20日 17:00

临时找了一块低功耗的显卡,不需要外接供电的,插上后使用、功耗都正常,但是风扇转数变高了,声音比较吵,不知道有没有可以调风扇转数的设置? 响应慢是dell网站响应慢,用pc机上网的,昨晚这个帖子点了15分钟都没进去

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年3月20日 19:00

服务器上接不在支持列表里面的PCIE设备会导致风扇异常快,你可以尝试将风扇的转速调低看看会不会有效果,位置参考以下位置,设置为Cool Opetion 及 Low Offset。

另Dell网站响应慢,目前暂时没有其他用户报告问题。

13 消息

2017年3月27日 22:00

现在就是剩下风扇插入pci卡高速问题了,在bios中设置风扇转速无效,想参考这个设置

我们也有相关的记录使用ipmi 关闭 3rd pci卡的热量估算检测测试。关闭后再监控一段时间机箱温度,如果温度偏高,可以用offset功能适当提高风扇转速。

 

C:\Program Files\Dell\SysMgt\bmc>ipmitool.exe –I lanplus -H -U root -P calvin raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01 0x00 0x00  \\ Set Unmatched Logic Disabled

C:\Program Files\Dell\SysMgt\bmc>ipmitool.exe –I lanplus -H -U root -P calvin raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00  \\ Set Unmatched Logic Enable

C:\Program Files\Dell\SysMgt\bmc>ipmitool.exe –I lanplus -H -U root -P calvin raw 0x30 0xce 0x01 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00  \\ Get Unmatched Logic Status

但是使用ipmitool设置出行上图的错误,无法设置idrac,此台服务器没有配置idrac接口卡(配有iDRAC Express),无法使用idrac网口连接设置,该如何使用ipmitool命令具体操作?谢谢

13 消息

2017年3月27日 23:00

iDRAC IP 默认是192.168.0.120及使用主板的第一个网口,你可以在LCD前面板的按键上更换IP为局域网的IP,然后在再运行命令。

示例:

C:\Program Files\Dell\SysMgt\bmc>ipmitool.exe –I lanplus -H 192.168.0.120 -U root -P calvin raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01 0x00 0x00

13 消息

2017年3月28日 07:00

搞好了,非常感谢dell的客服!

不知道这个关闭pci热检测命令,是不是把服务器感应温度风扇自动调速也给彻底关闭了,只能手动调风扇速度了?此外在ie浏览器中输入idrac管理地址,无法访问idrac web页面(找不到页面),是要ie地址带哪个端口号吗?

系统集成的是idrac8,有授权文件。

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年3月28日 20:00

命令是关闭第三方未认证PCIE设备的温度检测。

iDRAC的管理地址如果你在服务器自己的操作系统上访问是访问不了的,你需要使用别的电脑或服务器去访问。

端口默认是80.

iDRAC8默认是Express的版本,企业版需要另外买。 

找不到事件!

Top