K788
Bronze

PowerEdge R720 不符合新鲜空气的配置

我的R720在iDRAC7查看温度里显示“不符合新鲜空气的配置”,这是什么回事,还有6个风扇的转速也是1,2,3基本在27%左右,而4,5,6都是在48%左右或还高!

标签 (1)
0 项奖励
6 条回复
gzyuanyu
Silver

回复: PowerEdge R720 不符合新鲜空气的配置

考虑是室温比较高?

----------------------------------------------------------------------------------------------
广州DELL服务器第三方上门维修服务
专注DELL商用维护服务
系统,驱动,配件,11-13G服务器PCIE固态硬盘
http://www.prodell.com
http://www.poweredge.me
服务热线:15920138844
在线远程支持QQ:11766859
点击这里给我发消息
0 项奖励
K788
Bronze

回复: PowerEdge R720 不符合新鲜空气的配置

现在室温在23度左右,别一台没有报错!

0 项奖励
社区管理员
社区管理员

回复: PowerEdge R720 不符合新鲜空气的配置

Hi, 可以在idrac里面收集一份日志过来我看看。收集好了之后可以私信我发上传链接给您。谢谢!

通过iDRAC收集TSR日志的操作方法(12/13G

www.dell.com/support/article/sln305282/zh

0 项奖励
K788
Bronze

回复: PowerEdge R720 不符合新鲜空气的配置


@Monica_Yang  已写:

Hi, 可以在idrac里面收集一份日志过来我看看。收集好了之后可以私信我发上传链接给您。谢谢!

通过iDRAC收集TSR日志的操作方法(12/13G

www.dell.com/support/article/sln305282/zh


我更新了所有固并重置了iDRAC和BIOS后,风扇转速比之前的高了,可还是提示“不符合新鲜空气的配置”。

收集到日志了,请帮我看一下。

001.png002.png

 

 

 
0 项奖励
社区管理员
社区管理员

回复: PowerEdge R720 不符合新鲜空气的配置

嗯,好的,我已经私信您了,麻烦把日志发给我一下。标题备注一下:论坛case+<您的用户名>,这样方便我识别哈。 谢谢!祝您新年快乐!

0 项奖励
社区管理员
社区管理员

回复: PowerEdge R720 不符合新鲜空气的配置

您好,日志我看到了,目前看到Fan4风扇有报错,但目前状态还算正常。另外风扇的转速都偏高,有的都到11040转了。看到您机器是R720XD,这款机器是密集型的服务器,本身是不支持显卡的,有接外接显卡会造成散热负担很大,所以导致风扇转速升高。您可以尝试移除独立显卡再测试一下。关于风扇问题,可以把Fan4和其他风扇交换位置测试一下,看看报错是否会有变化。

0 项奖励