开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

8491

2017年6月27日 02:00

PowerEdge R720 不能正常开机(unconfigured physical disks)

PowerEdge R720 不能正常开机。配置的服务器有6个硬盘,其中第34个硬盘在开机过一段时间之后信号灯显示为黄色和橙色交替显示。

提示:Foreign Configurations found on adapter.

There are offline or missing virtual drives with present cache.

Please check the cables and ensure that all drives are present.

进入控制台,看到该硬盘的状态为:Foreign. SMART STATE 为Error。

请问如何解决问题?

是这块硬盘坏了吗?如果这块硬盘坏了,那么如果正常进入系统而不损坏其他硬盘的数据?

万分感谢!

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年6月27日 03:00

进入阵列卡BIOS后,在阵列卡处按F2>Foreign Config>import,然后确定看看能不能把Foreign的硬盘上线。

目前的情况不要做硬盘拔插的操作,按上面的方式先试一下。

6 消息

2017年6月28日 01:00

Hello, EAHUA,

非常感谢您的回复。

执行“在阵列卡处按F2>Foreign Config>import”操作失败。

提示信息:

Error! Foreign Config import

1 out of 1 failed to import!

Controller has data in cache for offline or missing virtual disks.

是否还有其他可能的解决办法?万分感谢! 

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年6月28日 20:00

那估计那硬盘有问题了,目前数据有备份吗?

另在Raid BIOS里所有硬盘的状态是怎么样的?有几个Online,有几个Failed,几个Foreign

6 消息

2017年6月28日 21:00

Hello, Eahua,

谢谢您的回复。

BIOS中的状态如下。

VD Mgmt

Unconfigured physical Disks 有一个

PD Mgmt

有4个为Online、1个为Foreign(SMART State:Error)、1个为Ready

如果硬盘有问题,那么重装系统可以解决问题吗?目前没有备份数据,重装后数据都没有了吧?

直接把有问题的硬盘取下来,用剩下的几个硬盘重装就可以了?PowerEdge的重装方法和一般电脑一样吗?是否有教程之类的?(对该服务器不熟悉,之前是专业人员配置的电脑。)

万分感谢!

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年6月28日 22:00

那之前这台服务器确定是Raid5吗?有配置热备吗?

如果是Raid5,没有热备,目前的情况是没有办法导入的,Ready的硬盘之前有没有做过什么操作,如清除或拔插操作。

6 消息

2017年6月28日 23:00

Hello, Eahua,

谢谢您的回复。

不确定是否为raid5、也不知道是否为热备。因为之前是其他人配置管理的、现在那个人离职了。开机好像也没看到相关信息。。。

之前关机后,有把那块显示异常的硬盘拔下来再重新插过。

万分感谢!

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年6月29日 00:00

这样估计数据就比较难做恢复了,数据很重要就建议寻求第三方数据恢复中心做了。

目前硬盘的配置情况未知,无法做下一步操作,还要试的话,使用附件的文档教程,使用引导盘收集一下日志看看里有没有记录一些配置信息再看。

[View:/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/251/Live-CD-7-1-Get-Log-12G.docx:0:0] 

6 消息

2017年6月29日 01:00

Hello, Eahua,

非常感谢您的回复。

我会参考文档试一下。

最坏的情况下,如果不要恢复数据,那么我把坏的硬盘拆下来,仅使用其他几个好的硬盘,重新安装系统,是否服务器就可以使用了?是否可能还会有其他问题?

万分感谢!

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年6月29日 02:00

那数据不要的话就简单,把故障盘拔掉及目前的阵列删除掉,重新配置后安装系统就好 。

6 消息

2017年6月29日 21:00

Hello, Eahua,

谢谢您的回复。

“目前的阵列删除掉”这个如何操作?是否有相关的文档可以参考?

谢谢!

Best Regards,

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年7月2日 20:00

请参考以下链接:

[View:/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/251/Dell-_2D00_-PERC-H310_2C00_H710_2C00_H810-controllers-and-Internal-Tape-Adapter-_2D00_-Delete-VD_2D00_Disk-Groups.mht:0:0]

找不到事件!

Top