tianzhi
1 Copper

PowerEdge R920升级官方最新版电源固件失败

事件背景:

      R920无法正常启动,服务器显示“VLT0204 System board voltage is outside of range. Contactsupport”,经查阅官方资料升级电源固件到最新版本;于是先后成功安装IDRAC、BIOS最新版本固件,详见下图:

IDRAC升级成功图片.pngIDRAC升级成功      

BIOS升级成功.pngBIOS成功升级

  此时bios升级后重启服务器失败,因为此时电源固件是由问题的。

问题:

    

     到官方下载R920最新电源驱动并上传到IDRAC准备更新,上传成功后报如下错误:
          Unable to complete the firmware update operation because the specified firmware image is for a component that isnot in the target system inventory.电源驱动不匹配.png电源驱动与机器不匹配

 

 

 

 

疑惑:

      为什么R920的电源驱动却无法在R920上升级成功?  请各位工程师帮忙查看。

0 项奖励