2017年10月12日 20:00
PowerEdge T320服务器正常运行时,有两个橙红色小灯在闪。
PowerEdge T320服务器正常运行时,有两个橙红色小灯一直在闪,一个是电流图标,另一个是一个小方框里面是闪电图标,这2个是什么指示灯,正常状态也在闪吗?
回复(5)
未解决
此帖子已超过 5 年
4 消息
0
3525
PowerEdge T320服务器正常运行时,有两个橙红色小灯一直在闪,一个是电流图标,另一个是一个小方框里面是闪电图标,这2个是什么指示灯,正常状态也在闪吗?
Top
Monica_Yang
2 Intern
2 Intern
•
1.2K 消息
0
2017年10月13日 01:00
Hi,参考下图,您说的情况,有可能是电源或者电压方面出现问题。建议收集一份日志过来进一步帮您查看。
通过iDRAC收集TSR日志的操作方法(12/13G)
www.dell.com/support/article/sln305282/zh
通过Lifecycle收集TSR日志的操作方法(12/13G)
www.dell.com/support/article/sln305280/zh
Windows收集DSET日志的方法-V3.7
www.dell.com/support/article/sln304629/zh
RH Linux收集DSET日志的方法-V3.7
www.dell.com/support/article/sln305293/zh
colourring
4 消息
0
2017年10月15日 20:00
您好!这是我在我的服务器上搜集的日志文件,麻烦给分析一下闪灯的原因,谢谢!
1个附件
DSET Report for [WIN-A79U0NB0UOK SvcTag-GK5L002-PE T320] on 10-16-2017 at 09.57 AM.zip
Monica_Yang
2 Intern
2 Intern
•
1.2K 消息
0
2017年10月15日 21:00
Hi,查看了日志,目前发现两个问题哦:
1,有一次The system board PS1 PG Fail voltage is outside of range.的报错。这个报错表明服务器硬件检测到电压过高或电压过低的状况。如果连续出现多次电压异常,系统可能会在故障保险模式下关闭电源。针对这种情况,首先可以查看一下服务器的用电环境,看看是不是现场电压不稳导致服务器故障。另外也可以释放静电(移除电源线,按着开机按钮大概30秒不放手)、清除日志,看看情况是否还会出现。假如没有再出现,那可以再继续观察。假如情况频繁出现,建议交换电源测试,确定是不是电源出现故障了。
2,Raid 1是degraded的状态,建议尽快rebuild Raid, 否则硬盘0坏了,资料就会丢失。
希望以上建议对您有帮助。
colourring
4 消息
0
2017年10月15日 22:00
那请教一下,那如何进行rebuild能恢复raid状态呢?现在机器的状态是做的raid1是吧?怎么查看到底是raid几呢?
Monica_Yang
2 Intern
2 Intern
•
1.2K 消息
0
2017年10月15日 23:00
Hi,从日志上看,您的服务器目前做的是Raid 1, 我上面的截图也有显示的。另外查到服务器上另外一块硬盘1是ready的状态,不确定原先是不是Raid 1中的另外一块硬盘,您可以尝试把他设为Raid 1的热备,看看是否可以重新rebuild. 假如您对Raid配置不大熟悉,建议操作前先备份好资料,以防资料丢失。
另外可以点击下面Link下载Raid 控制器S110的用户手册:
www.dell.com/.../manuals