那位大神知道 s300阵列卡 raid5恢复啊 3块硬盘有一块有问题了
怎么修复硬盘求指教 最好能有图片
回复(3)
tony_liao
384 消息
2015年3月15日 23:00
你好!如果显示硬盘有问题,那就需要将相应的硬盘换掉,然后会自动开始rebuild,rebuild完成就OK了
2015年3月16日 18:00
阵列卡里面找不到rebuild,换上新硬盘又不自动修复
SChloe
12 消息
2015年3月17日 00:00
软RAID不会自动重建,装OMSA管理软件,或者把新加的盘,non-raid 磁盘作为虚拟磁盘删除,变成ready状态之后,再设置为热备
参考:http://zh.community.dell.com/support_forums/poweredge/f/278/t/2784
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
tony_liao
384 消息
0
