PowerEdge2950提示“PERC 5/i控制器固件版本过时

已经从官网下载了最新版的5.2.1-0076 A07固件,但升级过了还是提示“固件版本过时,最新可用版本为5.2.2-0072,我在百度里也找到了这个最新版的固件,但是安装时提示要软驱支持。请各位工程师协助,不胜感激!

1.2K 消息

2018年8月1日 02:00

Hi, 您好,查到目前Dell官网上面Perc 5/i的最新固件版本是5.2.1-0067 ,A07,当然您说的5.2.2-0072版本的确是最新的,但目前没有放在官方网站上供客户下载。其实提示固件版本过时这个对服务器的使用是没有影响的。需要的话告诉我您是在哪里看到这个提示,截个图给我,我再去看看有没有什么解决方法。谢谢~~

 

2 消息

2018年8月1日 02:00

非常感谢您的及时回复,因为我们公司IT管理较为严格,无论服务器有任何报警出现,都要解决,因此还是要麻烦您协助处理一下。以下是在Dell OpenManage Server Administrator管理界面看到的截图:dell2950.png

 

 

1.2K 消息

2018年8月2日 23:00

下面这个是最新版本,您试试安装一下看看问题是否可以解决:

https://www.dell.com/support/home/us/en/04/drivers/driversdetails?driverid=x83ry

不行的话您把OMSA的版本也更新一下,看看是否可以消除报警。