浏览
帮助
登录
未解决
此帖子已超过 5 年
nmsdwcb
19 消息
0
10480
2017年4月24日 01:00
PowerEdge720服务器前面的2cm*1cm液晶显示屏变成红色而不是正常的蓝色,是什么原因??另外,后面的黄色报警灯一直在闪,用不用维修,请技术人员回复一下。
如果技术人员来维修,能否等到修好以后,将发票寄给我,之后我用发票从单位报了账以后,再将钱给你们???
回复(28)
2017年4月25日 23:00
视频3,这几个视频用暴风影音都能看
1个附件
VID_20170426_110940(0).mp4
eahua_tang
Community Manager
•
1.7K 消息
2017年4月26日 00:00
是的~~但是如查iDRAC模块有故障,iDRAC seeting 是无法进入的。
按照你这个图选择Enabled?
好的,那我去看看。如果能进入,就按照你这个截图设置?
是的!~
Lifecycle service disabled.
这个包含在iDRAC的一个模块,如果iDRAC出问题,会导致这个禁用掉,但不影响服务器系统运行,只是无法使用里面的功能,尝试以下进入BIOS看看iDRAC Setting 能不能进去,如果能进去,看看下图的设置有没有Enable
2017年4月26日 03:00
确实是iDRAC坏了,你看怎么处理呢
IMG_20170426_145958.jpg
1
那问题就找到了!!iDRAC模块出问题,因为这个模块是集成在主板上的,如果要维修就需要更换整块主板。
iDRAC模块是监控整台服务器硬件状态的模块,但其异常及故障不影响服务器操作系统运行,只是无法及时了解服务器的情况及启动时会有相应的报错提示。
结论,请根据服务器的重要性考虑:
方案1.更换主板,致电售后申请付费维修,或联系第三方供应商;
方案2.不维修,重启服务器按F2>System BIOS Setting>Miscellaneous Settings下将
F1/F2 Prompt on Error 设置为Disabled,跳过每次重启的报错提示,如下图:
更换整块主板得多少钱?可否先更换,等我收到发票报完账后再将钱打给你??
图3
IMG_20170426_154708.jpg
图2
IMG_20170426_150145.jpg
2017年4月27日 01:00
不是!~
这是提供给客户远程监控服务器的管理模块。
这个iDRAC是指你们Dell公司对客户服务器的远程监控???
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
nmsdwcb
19 消息
0
