R410服务器 3盘位raid5 磁盘阵列卡配置热备盘无法重组raid
工程师,
你好,我在项目上用一台R410的老服务器,之前做的3盘raid5 有一个磁盘损坏,导致系统无法正常启动,开机F12进磁盘阵列卡配置界面,发现raid中两个盘位online,有一个盘位offline,换上新盘后已经将之前为“ready”的磁盘通过热备配置设置为spare,但是为何不会重组,无论怎么开机怎么配置都不能重组rebuild?请问该如何处理?
未解决
此帖子已超过 5 年
4 消息
0
2677
工程师,
你好,我在项目上用一台R410的老服务器,之前做的3盘raid5 有一个磁盘损坏,导致系统无法正常启动,开机F12进磁盘阵列卡配置界面,发现raid中两个盘位online,有一个盘位offline,换上新盘后已经将之前为“ready”的磁盘通过热备配置设置为spare,但是为何不会重组,无论怎么开机怎么配置都不能重组rebuild?请问该如何处理?
Top
TANJUN
16 消息
1
2016年11月3日 18:00
R5至少使用3块硬盘(也可以更多)组建RAID5磁盘阵列,如果需要热备就要增加第4个硬盘,你只有3个硬盘,取消热备,替换离线硬盘,系统会重建数据。
eahua_tang
Community Manager
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2016年11月3日 20:00
Hello!
对于这个问题,这台服务器使用的是S300 或S100的软件 阵列,这种阵列卡,更换硬盘后,需要进入Windows的状态才能开始重建。
另三个硬盘组建的Raid5,按道理坏一个应该不会导致操作系统启动不了!!目前的情况怎么样了?还可以进入操作系统么?
eahua_tang
Community Manager
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2016年11月3日 21:00
看看S300的阵列卡里面,VD的状态是怎么样的,除了Degrade外,确认是Raid5.
另新的硬盘确认是设置了Global Hotspare ,最后截图看看。
ice_soul_we
4 消息
0
2016年11月3日 21:00
hello!
该问题我是这么处理的:
正常流程自检:网卡自检-->磁盘整列卡自检--->出现raid降级提示(虚拟化的磁盘没有读取到)---->继续对其他硬件自检----->自检完成,光标闪烁,一直停顿。唯有重启。
自行boot启动:开机初始界面按F11----->漫长等待后进入boot选项----->选择boot启动中的hard C:------->选择其中的S300-----》光标闪烁,卡死。
上述两种情况,均不能进入windows状态。
ice_soul_we
4 消息
0
2016年11月3日 21:00
我知道r5机制,但是之前用其他存储的时候,3个盘中,一个盘坏掉,是可以直接设置热备来恢复重组的,
但是这服务器,是否是需要4个盘才能做??
ice_soul_we
4 消息
0
2016年11月3日 22:00
hello,
截图如上图!
eahua_tang
Community Manager
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2016年11月6日 23:00
新硬盘是不是不一样的类型?
选择Continue to Boot会是什么报错?