Highlighted
a391100a
1 Copper

R410 报错E1311 E1313

E1311

Fan module ## RPM exceeding range. Check fan.(风扇模块 ## 转速超出范围。请检查风扇。)

特定模块中的特定风扇的每分钟转数超出预期的操作范围。

请参阅"系统冷却问题故障排除"。

E1313

Fan redundancy lost. Check fans.(风扇冗余丢失。请检查风扇。)

系统中的风扇不再有冗余。如果再次发生风扇故障,系统将存在过热危险。

应如何解决?

0 项奖励
1 条回复1
版主
版主

RE: R410 报错E1311 E1313

你好!Fan module后面应该跟着一个数字,表示是第几个风扇出现问题。现在应该是有一个风扇出问题了,建议关机将有问题的风扇跟另外一个交换槽位测试一下,以确定是风扇故障还是主板接口故障。

0 项奖励