aoitori
2 消息
0
1861
2018年8月15日 04:00
R610 E1114 Ambient Temp exceeds allowed range.风扇狂转
显示室温41°
回复(3)
Monica_Yang
2 Intern
•
1.2K 消息
2018年8月16日 02:00
Hi, 这种情况您可以先尝试重启一下idrac(按着服务器前端i按钮大概30秒不放手),假如情况依旧,可以释放一下静电:移除电源线,按着开机按钮大概30秒先释放一下静电,重新插入电源线后 , 请先等待一分钟再接通服务器电源测试。
2018年8月16日 06:00
两种方法试过后依然还是一样的问题,重置iDrac之后也一样。
2018年8月17日 01:00
是否有另外加装第三方PCIe设备?有的话看看是否可以移除测试一下。假如机器配置各方面没有任何变化,突然这样的话,建议您收集一份日志过来我分析一下硬件层面是否有问题。
Windows环境下通过SAE收集日志的操作方法
www.dell.com/support/article/sln305291/zh
Linux环境下通过SAE收集日志的操作方法
www.dell.com/support/article/sln305719/zh
通过iDRAC收集TSR日志的操作方法(12/13G)
www.dell.com/support/article/sln305282/zh
通过Lifecycle收集TSR日志的操作方法(12/13G)
www.dell.com/support/article/sln305280/zh
Windows收集DSET日志的方法-V3.7
www.dell.com/support/article/sln304629/zh
RH Linux收集DSET日志的方法-V3.7
www.dell.com/support/article/sln305293/zh
ESXi5.0通过DSET远程收集日志-V3.7
www.dell.com/support/article/sln272599/zh
SLI2.2收集DSET日志的操作方法-U盘
www.dell.com/support/article/sln304597/zh
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
Monica_Yang
2 Intern
2 Intern
•
1.2K 消息
0
