开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

W

10373

2018年1月21日 12:00

R710硬盘更换,SAS硬盘不识别,如何处理?

有4台R710服务器。都是2块硬盘做的raid 0,另外4块做的raid5. 硬盘时1T,7200,3.5寸盘。

系统是REDHAT 6,做系统时所有硬盘都是SATA类型的。

现在使用过程中,出现硬盘闪红灯情况。目前购买了一批同转速,同容量的SAS硬盘替代故障盘。

但插上后没有反应。

我怀疑是否时系统没集成SAS驱动。但感觉和RAID卡有关系,和系统没有太大关系。

有没有哪位遇到过,或者知道怎么解决这个情况,麻烦回复一下。

我查过手册,R710时支持SAS硬盘的。

1.2K 消息

2018年1月22日 01:00

Hi, 请问是什么阵列卡呢?

假如查上去没有反应,有可能是不自动rebuild, 可以到阵列卡管理界面把新换的硬盘设为热备再试试。

8 消息

2018年1月22日 08:00

阵列卡是:PERC 6/i Integrated.

现在用的是SATA的盘。现在服务器不能关机。

等能关机的时候我进管理界面试试看看。

613 消息

2018年1月23日 05:00

11G机器,SATA与SAS不建议混用,可能出现兼容问题。

8 消息

2018年1月23日 06:00


Monica_Yang 已写:

Hi, 请问是什么阵列卡呢?

假如查上去没有反应,有可能是不自动rebuild, 可以到阵列卡管理界面把新换的硬盘设为热备再试试。


我插上去现在能看到硬盘灯量,用软件看状态是未配置状态。我后来换到其他机器的热备盘位置试了一下,状态一样。看来在热备盘位置也没有什么效果。

Firmware state: Unconfigured(good), Spun Up

8 消息

2018年1月23日 06:00


gzyuanyu 已写:

11G机器,SATA与SAS不建议混用,可能出现兼容问题。


如果我四个RAID5的硬盘都换成SAS的盘,数据肯定会丢失,而且也不能自动重建。

我试了3台机器,无论是在热备盘位或者其他ONLINE盘位置,都显示的是未配置状态。R710每个硬盘有两个数据灯,换上的SAS盘都是2个灯常亮,不闪烁,不能自动重建。

现在只能用SATA盘继续用着。。。头疼,10块SAS的盘只能放那但库存。

1.2K 消息

2018年1月28日 18:00

Hi,您的SAS硬盘是SAS6的还是SAS12的?

重新配置Raid是否可以使用?

是否有更新阵列卡固件试试?

8 消息

2018年5月24日 13:00

是SAS6的硬盘。

没有尝试重新配置RAID。

尝试更新了固件,结果都失败了。下载了两个版本的固件,都提示与系统不兼容。

用命令/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -adpallinfo -a0 查询到的RAID卡型号。

Product Name    : PERC 6/i Integrated

FW Package Build: 6.2.0-0013

dmidecode -t system查询到的设备型号

Product Name: PowerEdge R710

从DELL下载了两个版本的固件升级程序,都提示不兼容。


官网下载的固件官网下载的固件

# sh RAID_FRMW_LX_R278433.BIN

Collecting inventory...

...

inv.xml:2: parser error : Start tag expected, '<' not found

 

^

Running validation...

 

This Update Package is not compatible with your system configuration.

 

 

# sh SAS-RAID_Firmware_F96NR_LN_6.3.3-0002_X00.BIN

Collecting inventory...

.......

Running validation...

 

This Update Package is not compatible with your system configuration.

 

两个固件都失败了。难道需要更新BIOS?