开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

10440

2015年9月11日 04:00

R710 3块硬盘做的RAID5 现在坏了一块,换上去要在RAID里面怎么设置,直接插上去不生效,急急急……

16 消息

2015年9月13日 18:00

3块硬盘作R5阵列,坏了1块硬盘无法重建数据,会丢失部分数据,需重新配置阵列。至少4块硬盘作R5,坏了1块,更换后会自动重建数据,建议再增加一块热备硬盘,共5块硬盘。

16 消息

2015年9月13日 18:00

创建逻辑磁盘
1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单                    

2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。
选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。

4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,Basic Settings的VD Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。
选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD Size栏,VD Size可以手动设定大小,也就是说可以不用将所有的容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置的RAID5阵列所有的容量,剩余的空间可以配置为另外的一个虚拟磁盘,但是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细说明)。VD Name根据需要设置,也可为空。                                                                                                                    
注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1  RAID1=2  RAID5=3  RAID10=4  RAID50=6

5、修改高级设置,选择完VD Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced Settings处,按空格键开启(禁用)高级设置。如果开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe Element Size大小,以及阵列的Read Policy与Write Policy,Initialize处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。
高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处的设置。

6、上述的配置确认完成后,按Tab键,将光标移至OK处,按回车,会出现如下的提示,如果是一个全新的阵列,建议进行初始化操作,如果配置阵列的目的是为了恢复之前的数据,则不要进行初始化。按回车确认即可继续。

7、配置完成后,会返回至VD Mgmt主界面,将光标移至图中Virtual Disk 0处,按回车。

8、可以看到刚才配置成功的虚拟磁盘信息,查看完成后按esc键可以返回主界面

9、在此界面,将光标移至图中Virtual Disk 0处,按F2键可以展开对此虚拟磁盘操作的菜单。
注:左边有+标志的,将光标移至此处,按向右方向键,可以展开子菜单,按向左方向键,可以关闭子菜单

10、如下图红框所示,可以对刚才配置成功的虚拟磁盘(Virtual Disk 0)进行初始化(Initialization),一致性校验(Consistency Check),删除,查看属性等操作。
 

11、如果我们要对此虚拟磁盘进行初始化,可以将光标移至Initialization处,回车后选择Start Init。此时会弹出提示窗口,初始化将会清除所有数据,如果确认要进行初始化操作,在OK处按回车即可继续。
注:初始化会清除硬盘、阵列中的所有信息,并且无法恢复

12、确认后可以看到初始化的进度,左边红框处为百分比表示,右边红框处表示目前所作的操作。等待初始化进行为100%,虚拟磁盘的配置完成。

13、如果刚才配置虚拟磁盘的时候没有使用阵列的全部容量,剩余的容量可以在这里划分使用。将光标移至Space allocation处,按向右方向键展开此菜单

14、将光标移至*Free Space*处,按F2键,至第15步,或者直接按回车至第16步

15、在弹出的Add New VD处按回车键

16、再次进入配置虚拟磁盘的界面,此时左边红框处为刚才配置的虚拟磁盘已经选择的物理磁盘信息,右边红框处可以选择这次要划分的容量空间。同样,如果不全部划分,可以再次返回第13步,进行再一个虚拟磁盘的创建。
注:由于虚拟磁盘的建立是基于刚才所创建的阵列,所以RAID Level与刚才所创建的相同,无法更改。

17、每一次创建,都会在Virtual Disks中添加新的虚拟磁盘。这些虚拟磁盘都是在同一个磁盘组(也就是我们刚才所配置的RAID5)上划分的。

配置热备(Hot spare)
配置Hot Spare有两种模式,一种是全局热备,也就是指这个热备硬盘可以做为这个通道上所有阵列的热备;另一种是独立热备,配置硬盘为某个指定的磁盘组中的所有虚拟磁盘做热备,也就是说这个磁盘组以外的其他阵列即使硬盘掉线,这个热备也不会去自动做rebuild
配置全局热备:
1、首先要已经有存在的磁盘组(阵列),我们这里举例为已经配置了两个阵列,阵列0是由0、1、2三块物理磁盘配置的RAID5,阵列1是由4、5两块物理磁盘配置的RAID1,如图:

2、按CTRL+N 切换至PD Mgmt界面,可以看到4号硬盘的状态是Ready。

3、将光标移至4号硬盘,按F2,在弹出的菜单中,选择Make Global HS,配置全局的热备盘

4、确认后,4号硬盘的状态变为Hotspare

5、配置完成后,可以看到磁盘组0与磁盘组1的热备盘都是同一个。

6、移除热备,进入PD Mgmt菜单,将光标移至热备盘处,按F2,选择Remove Hot Spare,回车移除

配置独立热备:
1、在配置好的虚拟磁盘管理界面下,将光标移至需要配置独立热备的磁盘组上,按F2键,在出现的菜单中选择 Manage Ded. HS

2、将光标移至需要配置为热备的硬盘上,按空格键,看到X标识,说明此硬盘被选择。将光标移至OK处回车,完成配置

3、可以看到磁盘组0已经有了热备盘,并且是Dedicated。而磁盘组1并没有热备盘。

4、移除热备,同第1步,将光标移至需要移除热备的磁盘组上,按F2键,在出现的菜单中选择 Manage Ded. HS

5、将光标移至需要移除的热备硬盘上,按空格键,去掉X标识,说明此硬盘被移除。将光标移至OK处回车,完成热备移除。


删除虚拟磁盘:
1、将光标移至要删除的虚拟磁盘处,按F2,选择Delete VD按回车

2、在弹出的确认窗口,OK处按回车确认即可删除。
注:删除的同时会将此虚拟磁盘的数据全部删除。

3、删除磁盘组,将光标移至要删除的磁盘组处,按F2,选择Delete Disk Group按回车继续

4、在弹出的确认窗口,OK处按回车确认,即可删除
注:删除的同时会将此磁盘组的数据全部删除。

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2015年9月13日 19:00

通常硬盘兼容没问题及阵列配置没问题,插上去应该是会自动重建的,对于服务器的状态你可以直接接新硬盘设置成Global Hot Spare就应该可以自动重建,如果不可以就要考虑硬盘的兼容性了。

7 消息

2015年9月13日 19:00

对于RAID不懂,这个要怎么设置成Global Hot Spare呢,我直接插上去两个灯都是亮的,是硬盘的兼容性导致的吗?

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2015年9月13日 19:00

设置Global Hot Spare很简单,首先进入你在第一个帖子的画面,然后选中新硬盘,然后按键盘上的F2,然后选择“Make Global HS”,如果硬盘没有兼容性问题及阵列正常,就会发现阵列会自动重建。

7 消息

2015年9月14日 00:00

这样设置会不会影响到数据的

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2015年9月14日 00:00

操作不会影响数据,但会在重建过程中影响性能,如果担心你可以先备份数据。

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2015年9月14日 01:00

确认一下一些问题:

1.确定阵列是3个硬盘做Raid5吗?

2.操作系统在一个硬盘故障的状态下可以正常启动吗?

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2015年9月14日 01:00

如果是Raid5,把故障的硬盘移除掉应该操作系统可以正常进入,把Raid BIOS右边的Raid级别截一下图确定一下是Raid5,你的服务器现象就是做了Raid0,移除一个就无法启动的样子,另那两个硬盘一个Dell定制的,一个是非Dell定制的,无法对比其兼容性。

还有一个方法可以尝试,就是不用把故障硬盘拔出来,直接把新的硬盘插入并设置热备看看情况如何。

7 消息

2015年9月14日 01:00

是3个硬盘作的RAID5,但是我把坏的换上去是可以正常启动的。这个是我换上去的新硬盘加载图

7 消息

2015年9月14日 01:00

刚去试了一下不行,结果系统都进不去,到系统界面那里就自动重启,把坏的那个还是换上去了,这是什么原因呢

7 消息

2015年9月14日 01:00

帮我看一下这两个硬盘有啥区别没

16 消息

2015年9月15日 02:00

第一块硬盘注明企业级硬盘,第二块硬盘未见注明企业级。这不重要,重要的是RIDE控制器的固件信息里限定了使用硬盘的系列,不在系列内的硬盘是不能使用的。不清楚具体硬盘系列,最好的办法就是更换和原有硬盘相同系列的硬盘。

找不到事件!