开始新对话

此帖子已超过 5 年

Solved!

Go to Solution

9125

2017年4月13日 01:00

R720无法进入操作系统

现有一台DELL R720服务器,配有四块硬盘,raid0模式,现有一块硬盘故障重启后出现报错信息,无法继续自检并进入操作系统,报错信息如下:

There are offline or missing virtual drives with preserved cache.
Please check the cables and ensure that all drives are present.
Press any key to enter the configuration utility.

enter后进入raid后看到四块硬盘只有3块识别出了信息,现在想保留盘中的数据,有什么处理方案吗?谢谢。

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年4月13日 02:00

那就是坏了!~

两种方案;

第一种,找第三方的数据恢复公司去抢救数据;

第二种,PD Mgmt这一版上,不关机,把故障硬盘直接拔出来,过一分钟后再插回去,看看这个状态能不能改变为Online或Foreign。因为硬盘目前是Failed,看看能不能重接电的方式启动这个硬盘,这个方法不一定行,可以多做几次看看情况,假设可以改变状态,如果是Online,马上重启服务器进入操作系统备份数据,如果是Foreign,按照上一个回贴Import Foreign,如果实在不行就尝试第一种了。

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年4月13日 01:00

居然用Raid0,目前一块硬盘Missing的状态,数据肯定无法访问,也无法备份。

按Ctrl+N到PD Mgmt这一版,选中Missing的硬盘按F2》Force Online,看看能不能把这个硬盘救回。

8 消息

2017年4月13日 01:00

只有图中这个选项可以操作,其他选项无法选择

8 消息

2017年4月13日 02:00

好的,谢谢你,我明天试一下

8 消息

2017年4月13日 02:00

state是failed

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年4月13日 02:00

那个State是Foreign还是Fault,如果是Foreign的话,可以Ctrl+P回到上一个版面,选中阵列卡后F2>Foregin Config>Import,确定后看看情况。

找不到事件!

Top