caikc
1 Copper

R720服务器报警VLT0204 System board fail-safe voltage out of range

工程师:你好。

我们手中有台PowerEdge R720服务器,报警“VLT0204 System board fail-safe voltage out of range.”请问我们应该怎么解决啊,谢谢

0 项奖励
1 条回复
Community Manager
Community Manager

回复: R720服务器报警VLT0204 System board fail-safe voltage out of r

Hi, 关于这个报错,您可以尝试以下操作:

1,释放静电:关机,移除电源线,按着开机按钮大概30秒先释放一下静电,重新插入电源线后 , 请先等待一分钟再接通服务器电源测试

2,假如故障依旧,可以通过idrac更新BIOS和idrac固件。

3,假如问题依旧无法解决,有可能是主板的问题,可以收集一份日志过来我们再分析一下。

Windows环境下通过SAE收集日志的操作方法

www.dell.com/support/article/sln305291/zh

Linux环境下通过SAE收集日志的操作方法 - New!

www.dell.com/support/article/sln305719/zh

通过iDRAC收集TSR日志的操作方法(12/13G

www.dell.com/support/article/sln305282/zh

通过Lifecycle收集TSR日志的操作方法(12/13G

www.dell.com/support/article/sln305280/zh