R720服务器故障2

6块硬盘做的raid5,其中一块硬盘上指示灯黄灯闪烁,下指示灯熄灭,显示屏显示屏信息:PDR1001 Fault delected on drive 3 in disk drive bay 1. Check drive.

另一台服务器也是6块硬盘做的raid5,其中一块硬盘上指示灯黄灯闪烁,下指示灯熄灭,显示屏信息:VLT0204 System board PS2 PG Fail voltage is outside of range.Contact support.

这两台服务器都可以正常运行,请问这两块硬盘都需要更换么?

标记 (1)
0 项奖励
1 条回复1
社区管理员
社区管理员

RE: R720服务器故障2

6块硬盘做的raid5,其中一块硬盘上指示灯黄灯闪烁,下指示灯熄灭,显示屏显示屏信息:PDR1001 Fault delected on drive 3 in disk drive bay 1. Check drive.

这台服务器硬盘是需要更换的了,为了安全起见,建议收集一下日志看看。

另一台服务器也是6块硬盘做的raid5,其中一块硬盘上指示灯黄灯闪烁,下指示灯熄灭,显示屏信息:VLT0204 System board PS2 PG Fail voltage is outside of range.Contact support.

报错信息不是指硬盘的,指主板电压问题,但硬盘灯的现象估计也出错了,也收集一下日志吧

这两台服务器都可以正常运行,请问这两块硬盘都需要更换么?请收集日志。

日志收集方式:

zh.community.dell.com/.../dset-windows-174