R720服务器电源问题

转到解答

公司目前有6台R710(3台有冗余电源)和一台R720 服务器(无冗余电源),有用UPS,周末因为物业方面原因意外停电,周一启动后发现3台有冗余电源的报错E161C Power Supply # (### W) lost AC power. Check PSU cables.R720也报同样错误,后来将一台R710冗余电源接电后正常,由此推断是冗余电源的原因,但不解的是R710没有冗余电源 也会有错误提示,3台不带冗余电源的R710没出错误提示,是不是需要改动哪些设置。

0 项奖励
2 条回复2
Community Manager
Community Manager

RE: R720服务器电源问题

转到解答

您的意思是说一台R720没有冗余电源为什么会报 AC Lost 是吧!

如果是,估计是因为R720比R710在电源选项里多一个冗余的选项,如果只配置了一个电源,需要在iDRAC 的BIOS 里把冗余改为No Redundancy,及Hot Spare改为Disabled。

Dell EMC | Global Support & Deployment

0 项奖励
zxflyjia
1 Copper

RE: R720服务器电源问题

转到解答

谢谢  晚上去试试