R720服务器RAID10的硬盘中,5号位硬盘MISSING,如何更换更方便

R720服务器RAID10的硬盘中,5号位硬盘MISSING,如何更换更方便,可以不用重做RAID,直接更换硬盘最好,RAID信息和坏硬盘的照片如下图

RAID10.jpg坏硬盘.jpg

1.2K 消息

2018年12月6日 01:00

您好,这个硬盘是热拔插的。现在是硬盘故障了吗?是的话把新的硬盘直接接到原先硬盘的位置,阵列就会自动rebuild了,不需要再重新做raid的。万一不行的话,您再把新的硬盘做成热备,也会自动顶上和rebuild的。

2 消息

2018年12月26日 07:00

硬盘已坏,而一样配置的需要300GB SAS 10K 6Gbps 的,已经停产,现手上有一块以前更好下来的好的硬盘,配置一样的,只是上面应该还有阵列信息和数据,我该怎么操作才行 另,关于外来硬盘的操作, Import:可导入硬盘中原有的数据 Clear:选择该选项会清除硬盘中的所有数据。建议在创建新阵列或者添加热备盘时使用。 这个clear的操作是清除外来硬盘上的数据吗,还是怎么阵列中的数据

1.2K 消息

2019年1月3日 19:00

Hi, 关于外来硬盘的操作,clear是要清除硬盘上面原有的阵列信息。清除之后其实里面的数据您也不要了吧,因为它只是阵列的一部分,单独一个硬盘数据也不完整的。清除之后看看是否可以自动rebuild, 不行的话您把它设为热备,应该就会自动顶上了。