Highlighted
aaidccn
Bronze

R720xd服务器风扇转速问题

R720xd 内存条插满24根 内存条全部一样规格 运行几天 负载,发现风扇竟然达到99%     功率238 瓦特 - 当前读数  

只上2-4根内存 运行风扇只有15-25%左右

System Board Fan1 97% 16440 RPM 960 RPM N/A 720 RPM N/A
System Board Fan2 72% 13200 RPM 960 RPM N/A 720 RPM N/A
System Board Fan3 97% 16560 RPM 960 RPM N/A 720 RPM N/A
System Board Fan4 99% 16800 RPM 960 RPM N/A 720 RPM N/A
System Board Fan5 74% 13800 RPM 960 RPM N/A 720 RPM N/A
System Board Fan6 99% 17040 RPM 960 RPM N/A 720 RPM N/A

0 项奖励
22 条回复
社区管理员
社区管理员

RE: R720xd服务器风扇转速问题

内存也是会导致风扇运行快的原因之一,因为会产生热量需要风扇散热。 

Dell EMC | Global Support & Deployment

0 项奖励
aaidccn
Bronze

RE: R720xd服务器风扇转速问题

风扇达到98% 也太高   查看CPU温度 只有45+左右  阵列卡42+左右,机器内部温度不高,是否能调节风扇

0 项奖励
社区管理员
社区管理员

RE: R720xd服务器风扇转速问题

那试试改一下风扇设置,重启>F2>iDRAC Setting>Thermal> 改 Fan Speed 为Low Offset

Dell EMC | Global Support & Deployment

0 项奖励
aaidccn
Bronze

RE: R720xd服务器风扇转速问题

服务器有业务运行,不能重启,有没有工具在线调节

0 项奖励
社区管理员
社区管理员

RE: R720xd服务器风扇转速问题

那登陆一下iDRAC的网页设置,不要重启服务器,前提服务器之前有配置iDRAC。默认IP是192.168.0.120,用户名root密码calvin.

如果没有就需要重启去设置了。

Dell EMC | Global Support & Deployment

0 项奖励
aaidccn
Bronze

RE: R720xd服务器风扇转速问题

登录iDRAC R730XD有这个页面  

R720XD没有这选项

0 项奖励
社区管理员
社区管理员

RE: R720xd服务器风扇转速问题

iDRAC的固件版本是多少,看看是不是要升级一下固件。

Dell EMC | Global Support & Deployment

0 项奖励
aaidccn
Bronze

RE: R720xd服务器风扇转速问题

0 项奖励
社区管理员
社区管理员

RE: R720xd服务器风扇转速问题

噢!~iDRAC7在GUI里没有这个选项,iDRAC8才有 ,你需要重启去服务器iDRAC BIOS设置了。

Dell EMC | Global Support & Deployment

0 项奖励