Two Processors to POST and boot to DOS or OS (can use one installed, but system emits an error message for improper CPU configuration and will not hand off to boot)
Two DDR3 RDIMMs in Slots 1 and 2 of Memory Riser_A
I/O riser installed
One power supply
2.5" SAS backplane (4-drive or 16-drive) installed and connected to system board
Control panel connected to system board
Power Distribution Board connected to the power supply and system board
Monica_Yang
2 Intern
2 Intern
•
1.2K 消息
0
2017年10月12日 02:00
Hi,您说的主板上的灯的确是诊断灯来的,是LED面板报错的另外一种表现方式,但是很抱歉,我这边找了半天,也暂时没有找到进一步的资料。
针对您服务器的情况,建议使用其他方式进行诊断:
1,关机,移除电源线,按住开机按钮大概30秒不放手释放静电,再重新接上电源开机测试一下。
2,假如情况依旧,把电源空载测试,(电源单独接电源线,不接服务器)看电源灯是否一直绿灯。
3,假如空载测试确认电源是正常的,留意一下开机按钮的灯是什么状态。
4,再不行就最小化测试,看看是否可以post成功。
希望以上建议对您有帮助。
tom200823
2 消息
0
2017年10月12日 06:00
电源灯一直亮 大概10秒后黑了 然后又重启 电源单独使用或者接上去都是绿灯 最小化测试怎么弄啊?
Monica_Yang
2 Intern
2 Intern
•
1.2K 消息
0
2017年10月13日 00:00
电源空载测试一直都是绿灯的话,那可以排除是电源的问题了。
最小化测试是移除不必要的硬件,保留下面这些,假如可以开机,再一样样接上去,看看是哪个部件出现问题。部件拆装图示可以参考用户手册。
www.dell.com/.../manuals