R910(redhat 5.5)定期死机怀疑内存,硬件检测显示Message PR1:和Message PR11 具体如下
Message PR1:Replaced part detected for device:DDR3 DIMM(Socket A1)
Message PR11:Part Replacement license is not present,replacement action(s) will not be performed
Message PR1:Replaced part detected for device:DDR3 DIMM(Socket A2)
Message PR11:Part Replacement license is not present,replacement action(s) will not be performed
Message PR1:Replaced part detected for device:DDR3 DIMM(Socket C1)
Message PR11:Part Replacement license is not present,replacement action(s) will not be performed
Message PR1:Replaced part detected for device:DDR3 DIMM(Socket C2)
Message PR11:Part Replacement license is not present,replacement action(s) will not be performed
两组内存,每组两条,单条4G 共16G
eahua_tang
Community Manager
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2015年12月8日 17:00
这是系统的日志吗?
实际上服务器上有报任何的警报吗?
尝试几条内存间互换位置看看情况,及重启服务器按F10,进入一个UI介面,里面有一个硬件检测,执行一下看看情况如何
czs347
24 消息
0
2015年12月8日 17:00
换了别的机器的R910的内存,这个提示就是F10进入UI界面前弹出的提示
eahua_tang
Community Manager
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2015年12月8日 17:00
目前服务器的内存插法是怎么样的,两个CPU,然后内存插在A1、A2及C1、C2上这样子吗?
eahua_tang
Community Manager
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2015年12月8日 18:00
那个提示不故障信息,是提示有更换过内存操作的记录信息,只是一个记录而已,不是造成死机的原因。服务器具体的故障是什么?
czs347
24 消息
0
2015年12月8日 18:00
没隔一个月或者10、20天系统就死机 重启后正常,然后系统日志无记录
czs347
24 消息
0
2015年12月8日 18:00
3台R910都是这个提示 插发都是这个插发,都是原厂带来就这样的,难道出厂就有问题?
这个问题提示是造成死机的原因?
czs347
24 消息
0
2015年12月8日 18:00
3台R910都是这个提示 插发都是这个插发,都是原厂带来就这样的,难道出厂就有问题?
这个问题提示是造成死机的原因吗?
czs347
24 消息
0
2015年12月8日 18:00
显示是A1、A2及C1、C2,拆机看是1排和5排 共8个插槽 的
czs347
24 消息
0
2015年12月8日 18:00
显示是A1、A2及C1、C2,拆机看是1排和5排 共8个插槽
eahua_tang
Community Manager
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2015年12月8日 19:00
死机是系统没有反应,还是服务器直接就关机了?
发生问题的时候,硬件层面上有报错吗?
eahua_tang
Community Manager
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2015年12月8日 19:00
服务器有配置iDRAC远程管理模块吗?如果当出现问题时可以打开看看硬件的实时情况,也可以在里面直接软重启服务器。
另通常硬件没有报错,出现您黑屏、系统没反应这种情况,大多数是OS的问题导致的。
czs347
24 消息
0
2015年12月8日 19:00
直接系统无响应,也ping不通,显示器上是黑屏,服务器液晶屏无报错,重启后系统正常
eahua_tang
Community Manager
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2015年12月8日 19:00
iDRAC模块R910默认标配Express的版本,默认IP为192.168.0.120,账号是:root 密码是:calvin
可以试试看看有没有。
这边没有办法回答到您是否是系统设置问题,需要寻求操作系统支持;
如果要迁移,不建议克隆,特别是不一样的硬件配置的情况下,建议即使麻烦些还是重新安装配置,这样可以提高系统的稳定性。
czs347
24 消息
0
2015年12月8日 19:00
机器后没有iDRAC模块,那就应该是没有了
去哪个版块寻求操作系统支持?
做克隆主要是想辨别一下是硬件问题还是系统问题,如果选个机器重新装系统就不知道啥问题了,
czs347
24 消息
0
2015年12月8日 19:00
好像没有iDRAC远程管理模块,如果是需要花钱买的话就肯定没有了,如果是OS的问题,redhat linux 5.5 可能是系统设置问题还是和硬件兼容问题,其他R710均正常,另是否可用把R910上的系统 克隆到R710上面,重新安装还得配置麻烦些