戴尔R720*d服务器报VLT0204 system board PS1 PG Fail Voltage is outside of range.Contach support错误,这是什么错误,严不严重,有没有解决办法
回复(3)
DELL-Rokey Q
65 消息
2014年4月3日 03:00
电源固件的问题,需要更新。可以参考如下操作:http://pan.baidu.com/s/1tfBZA#dir/path=%2Fshare%2F79RDR
q328663214
1 消息
2014年9月22日 20:00
你好。请问你所说的解决办法。那云盘里面已经没了。可以发我一份么?谢谢了
tony_liao
384 消息
2014年9月22日 21:00
除了电源固件,BIOS跟iDRAC的固件也需要升到最新版本,以下有全部的下载地址:
http://www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/poweredge-r720/drivers
另外升级后,之前的错误信息可能不会自动清除,需要将服务器关掉,将所有电源线都拔掉,等几分钟再接上去开机,应该就可将错误清除了。