浏览
帮助
登录
此帖子已超过 5 年
Solved!
lei09190019
2 消息
0
2381
2017年11月16日 23:00
如题,我的服务器是DELL R610,最近报这个错,有没有必要换电池?不换有没有什么影响?
回复(3)
Monica_Yang
2 Intern
•
1.2K 消息
2017年11月19日 19:00
Hi,这是阵列卡电池的预报警信息,表示电池的可用电量已经慢慢的减少。电池的作用是保护阵列卡缓存上的数据,当突然停电时,它还有足够的电量去保证缓存上的数据写入硬盘。电池出现故障,您可以把数据的写入模式更改为直写,性能方面会有点影响,但不会影响到服务器的运作。
希望以上可以解答您的问题。:emotion-1:
2017年11月21日 00:00
嗯嗯,好的!祝安好~~:emotion-1:
谢谢!为了预防万一,我打算换个电池了。
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
Monica_Yang
2 Intern
2 Intern
•
1.2K 消息
0
