浏览
帮助
登录
未解决
此帖子已超过 5 年
gbq1993
7 消息
1
4984
2017年3月22日 02:00
dell r720服务器一台;
windows server 2008 企业版,32位
报错信息:‘power management firmware initialization errer’
请各位大神指导解决办法?
回复(18)
eahua_tang
Community Manager
•
1.7K 消息
0
关机,将电源拍个照回复看下,确认一下有没有固件问题,需要升级一下固件。
或者你可以把电源换一个槽位看一下。
服务器有两电源吗?两个电源都报同样的错误吗?
有什么报警灯在显示吗?
服务器有一个495W电源,没有报警灯显示
可以给我固件升级程序吗?我先升级一下固件
2017年3月22日 03:00
这是电源照片
如果不能解决请同时更新iDRAC和BIOS的固件:
https://downloads.dell.com/FOLDER02706134M/1/ESM_Firmware_3F4WV_WN32_1.66.65_A00.EXE
downloads.dell.com/.../BIOS_CR1RR_WN32_2.5.4.EXE
我需要电源的部件号,部件号贴在电源上,你看一下部件号是以下那一个,通过iDRAC进行升级,直接使用EXE文件上传和升级。
Delta 495W PSU (PN: N24MJ) Firmware Package
downloads.dell.com/.../Power_Firmware_4K1PT_WN32_07.25.7E.EXE
Flextronics 495W PSU (PN: 3GHW3 & PN: 13MD5) Firmware Package
downloads.dell.com/.../Power_Firmware_FX3WH_WN32_69.45.9A_A01.EXE
2017年3月23日 01:00
您好,怎样进行iDRAC升级?
参考:
zh.community.dell.com/.../1070.111213g-idrac
guan123
8 消息
2018年1月3日 02:00
你好,我的是 centos5的机器,安装电源固件bin文件后,重启机器直接启动不了,不加电。电源指示灯也变成了桔黄色,如何解决?
现在不能开机,倒是能进入idrac express 的界面。
Monica_Yang
2 Intern
1.2K 消息
2018年1月3日 17:00
Hi 电源黄灯表示电源有故障,您可以空载测试看看灯的状态是否有变化(把电源从服务器上移除,直接接电线测试)。另外假如是因为升级固件导致的,您可以到idrac里面看看是否可以roll back到之前的版本。
2018年1月3日 18:00
问题3:idrac express 版,如何roll back 电源固件,具体操作步骤能否告知??
你好
问题1: 如果 idrac里不能 roll back 怎么办啊?
我现在又找了一个电源,插上后,开机加载电源固件更新进度条,走着走着又自动关机了,第二块的电源指示灯也变桔黄色了,还是更新失败。
问题2:能否阻断电源固件更新???这样我可以继续用第三块旧电源,不更新固件了。
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
eahua_tang
