浏览
帮助
登录
此帖子已超过 5 年
Solved!
hborun
3 消息
0
7040
2013年7月8日 18:00
pe r900开机出现蓝色字体,如下:
raid adapter
memery error
please check the sdram connection ~~~~~~~~~
服务器配置了2G*4 ddr 667内存
配置了raid 5
请问这种情况是raid内存有问题还是服务器内存有问题?
如果是raid内存,那我是换边上的raid卡还是怎么搞?pe6850上是有单独的raid内存的,但R900没有找到!!
回复(9)
Powerdell
111 消息
1
RAID卡的
换RAID卡上的内存,不是其它位置的内存
2013年7月8日 19:00
我没有找到raid卡的内存啊,请问R900的RAID内存在什么位置?好像是集成在电池边上的那块卡上,是吗?如果是,那就是要换卡吗?
qddell
122 消息
2013年7月8日 21:00
首先得确定你是什么型号的raid卡。不同型号的还是差距比较大的。
已经提示是raid内存错误了,肯定是存在的,针对地解决就好
如果需要购买原装配件可以跟我联系
2013年7月9日 00:00
知道您用的什么阵列卡么?
如果不知道,你就用dset工具,抓一份,把日志传上来看看
DSET工具,找对应的版本
http://zh.community.dell.com/support_forums/poweredge/f/280.aspx
2013年7月9日 01:00
机器都开启不了了哦,dset用不了吧!!!
2013年7月9日 03:00
硬件安装手册:http://www.dell.com/support/Manuals/cn/zh/cndhs1/Product/poweredge-r900
第74页
gzyuanyu
613 消息
2013年8月14日 01:00
更换raid内存。插在阵列卡上的。除了主板上的,就剩那一块内存了。
Anonymous
5 Practitioner
•
274.2K 消息
2013年8月19日 09:00
1.先找到阵列卡,阵列卡在机箱的左侧与CPU之间
2.把内存卡拔下,换一条。
3.装上。。。重启!
e234
1 消息
2015年2月16日 22:00
test
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
Powerdell
111 消息
1
