2021年5月17日 09:00

昨天成功,今天无效。R720能ping通IDRAC地址,但是网页进不去

Idrac 能ping通,但是连接拒绝

CMD显示:


C:\Program Files (x86)\Dell\SysMgt\bmc>ping 192.168.0.120

正在 Ping 192.168.0.120 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.0.120 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.120 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.120 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.120 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.0.120 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 0ms,最长 = 0ms,平均 = 0ms

C:\Program Files (x86)\Dell\SysMgt\bmc>ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.120 -U root -P calvin sdr
Error: Unable to establish IPMI v2 / RMCP+ session
Get Device ID command failed
Unable to open SDR for reading

C:\Program Files (x86)\Dell\SysMgt\bmc>

 

两个浏览器访问  192.168.0.120 都失败,昨天好好的,今天就不行了。。。。服了

 

求助,谢谢

435 消息

2021年5月17日 17:00

您好,您尝试重启idrac看看,长按前面板的【i】键15秒以上不放,重启idrac

18 消息

2021年5月19日 06:00

重启了idrac,还是不成功啊。怀疑的地方:

1)是不是idrac的设置有问题,可是,我已经恢复默认了:

2)修改笔记本ip的时候出问题,如下图。但是ping能ping通,就是连接不上。是不是限制了连接数量?

这个服务器就在家里仓库,就我一个人用。

前几天好好的连接,这两天就不行了。。。

 

Snipaste_2021-05-19_21-19-31.png

网页访问不成功

Snipaste_2021-05-19_21-23-30.png

 

ipmi显示如下:也不成功

Snipaste_2021-05-19_21-24-07.png

18 消息

2021年5月19日 06:00

 

刚刚有发现问题 是不是笔记本的问题。网络诊断,显示网关不可用。没有合适ip,不太懂了。。。。。

 

4.png

18 消息

2021年5月19日 07:00

1)重启了笔记本

2)笔记本IP网关去掉了,只保留了地址和子网掩码!

3)设置ipmi on lan discovery ENAble

4)我看重启后没有win自带的防火墙了。可能防火墙有关系

重新连接可以了。

 