PowerEdge服务器

最后回复者 05-06-2022 已解决
发表问题
青铜
青铜

IDRAC除了使用web导入证书还有什么办法?

如题所示,因为R720 IDRAC7模块损坏了更换了主板,所以想要导入证书,但是发现IDRAC好像有点问题不能访问web,基础版没有web,是否是这个问题?还有什么方法可以导入?

解答 (1)

已接受的解答

你好!

 

找到一个文档,你参考下面的文档,开机按F10到lifecycle controller里面去导入license试试看:

 

Importing iDRAC License Using Lifecycle Controller 

https://dl.dell.com/manuals/all-products/esuprt_software/esuprt_remote_ent_sys_mgmt/dell-lifecycle-c...

在原帖中查看解决方案

社区 已接受解答
回复数 (17)
MOD
MOD

 你好!

 

如果你之前有idrac enterprise license的话,更换主板以后要导入新的许可证。请您把 服务编码(ST)和快速服务代码,邮箱地址以论坛“私信”的形式发给我,我查一下。 

MOD
MOD

你好!

 

前两天不是刚刚申请过新的license了嘛,不是一个机器吗?

青铜
青铜

就是它,但是它也提示default network credentials in effect,跟我以前那个R730一样的,不过我进去F2设置里面确实是打开了idrac功能的,现在也是因为保存不了gateway才访问不了那个ip,我看看是不是因为其他什么因素,R720和R720xd的主板是一样的吧

这挺奇怪的。我们这边能做的就是因为你换了主板,给你重新生成一个license,然后你导入新的license后,然后就是可以正常访问的

青铜
青铜

嗯嗯 我明白 不过你可能误会我说的问题 我是连idrac都没有进去 所以想问问有没有其他办法可以导入证书的

青铜
青铜

刚刚又进去F2看了一下设置,NIC Selection提示A required license is missing or expired,感觉有点陷入死循环了,因为证书无效不能修改ipv4 静态配置,不能进去web导入证书以至于不能正常使用功能,试试先开dhcp看看能不能访问一下

要不你先试试看用共享的LOM网口来访问?在F2设置里面nic selection里面选share,共享集成网口试试看能不能访问。共享网口不能访问估计是你那边网络的问题,如果能访问,再回头过来选择dedicated网口再试试。

青铜
青铜

不行 真是离大谱了,dhcp也进不去web,ping ip是正常的网页是访问不了,我设置的LOM3和4都试过了都不行,之前default network credentials in effect只要我设置idrac enable就可以使用了,这次就不可以

zou_0-1651198536898.jpeg

zou_1-1651198548388.jpeg

 

 

还真是奇怪了,之前还真没遇到过你这种情况。

 

你这台机器之前idrac访问有成功过吗?有没有可能是idrac模块有故障了。

 

这样吧,等节后其他工程师上班了,问问看有没有遇到过这种情况,到时候再更新一下信息。

杰出贡献者
最新解决方案