xmxljf
3 消息
0
6258
2013年10月8日 08:00
R200 启动检测过程中出现:"PCIe Training Error:Embedded I/O Bridge Device 1",无法进入系统,也无法进入BIOS及用光盘启动。指示灯B为绿,其它的为黄。查了一下说是扩充卡有问题。请问:扩充卡是哪个部件(是SCSI适配器吗),该怎么处理?
回复(4)
Powerdell
111 消息
2013年10月8日 19:00
这个是阵列卡的通讯错误
打开机箱,把阵列卡重新插拨下,如果依旧,你把卡拨了,试试看是否有这个报错
2013年10月8日 21:00
卡拨了也是一样的出现情况,还有别的处理方法吗?
提升卡拆了就不出错提示,该怎么办,不知现在有没有可更换的提升卡?
qddell
122 消息
2013年10月10日 00:00
提升卡上有其他扩展卡吗?拔掉所有其他扩展卡,如果还不行估计要换提升卡了。可以跟我联系一下
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
Powerdell
111 消息
0
