1.jpg2.jpgPowerEdge R730服务器,3块SAS600G硬盘建的Raid5,现在有一块硬盘故障拔出,换了一块新的,插入,但是数据没能自动重建,请问为何?

解答 (3)

已接受的解答
MOD
MOD

您好!

 

请您尝试在开机状态阵列卡配置界面直接拔下该磁盘然后重新插上去,PD Mgmt页面,该磁盘状态应该会显示为rebuild。

 

在更换有阵列的硬盘时注意一下要在线热插拔更换也就是开机状态下直接更换。还有就是更换的新硬盘最好不要带有阵列信息,也就是说是完全的空盘。做过阵列的硬盘有可能会导致出现不自动Rebuild同步的问题。如果是关机后换的硬盘,阵列卡并没有识别你更换硬盘的操作,所以会出现新硬盘状态Ready,不自动Rebuild的情况发生。

 

在原帖中查看解决方案

社区 已接受解答

请问rebuild一般要多久的时间?如何判断已经重建完成?是不是在PDMgmt页面下变为“Online”?

在原帖中查看解决方案

社区 已接受解答

rebuild时间长短要看您当前的数据量。

 

PD Mgmt页面下变为“rebuild”就是正在重建,变为“Online”就是重建结束。

在原帖中查看解决方案

社区 已接受解答
回复数 (3)
MOD
MOD

您好!

 

