浏览
帮助
登录
未解决
Ben_Pan
13 消息
0
860
2023年1月27日 17:00
请教R610开机正常,一会后报E1614错误,几个小时候宕机。
重启后如此循环。
如何排查?
回复(15)
DELL-Leo
Community Manager
•
7.1K 消息
2023年1月28日 16:00
您好!
可能是电源接触不好,或者机箱盖没有盖好。检查一下机箱盖,电源重新插拔试一下。
如果不行,做个最小化测试看看。
2023年1月28日 18:00
感谢回复,
是单电源
拔掉电源1,长按开机放电
拔掉cpu2,只保留插槽A1内存
插电自检后报E1614
2023年1月28日 19:00
大概率是Power supply故障了,你看看手头有没有其它电源替换上去再开机看看。
电源绿灯常亮
左边的橙灯闪亮
新买的电源,插上去一样的错误
2023年1月28日 23:00
E1614主要是指向电源丢失方面的报错,电源丢失有可能是电源自身的问题, 也有可能是主板接口的问题。
可以再尝试将PS1和PS2互换一下槽位试试看,来进一步确认是不是还是指向之前相同的槽位。如果是的话,那就是要考虑内部接口方面异常了。
2023年2月3日 18:00
感谢回复,更换后正常,2天后报E171F错误
bus 0 device 0 function 0
Dell- Dave Y
1 Rookie
444 消息
2023年2月5日 17:00
您好,报E17F错误,这个指向的是PCIE链路的报错,bus0 device0 function0,这个一般指向的是主板芯片组,考虑将BIOS更新到最新再看看情况如何。
2023年2月14日 20:00
idrac设置 -> 更新 -> 固件更新
上传BIOS_0YV9D_LN_6.6.0.BIN / BIOS_0YV9D_WN32_6.6.0_01.EXE / BIOS_0YV9D_WN64_6.6.0_01.EXE,提示文件对 iDRAC 固件更新无效
你好,请教如何更新bios?
centos7.6
2023年2月14日 21:00
更新BIOS请参考下面文章:
如何在您的戴尔系统上升级/更新 BIOS 版本
https://www.dell.com/support/kbdoc/zh-cn/000129656/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8%E6%82%A8%E7%9A%84%E6%88%B4%E5%B0%94%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E4%B8%8A%E5%8D%87%E7%BA%A7-%E6%9B%B4%E6%96%B0-bios-%E7%89%88%E6%9C%AC
2023年2月14日 23:00
你好,dell r610服务器,centos7.6系统,不是PC机
服务器更新请参考下面的文章:
更新戴尔EMC PowerEdge服务器上的固件和驱动程序
https://www.dell.com/support/kbdoc/zh-cn/000128194/%E6%9B%B4%E6%96%B0-%E6%88%B4%E5%B0%94-emc-poweredge-%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8-%E4%B8%8A%E7%9A%84-%E5%9B%BA%E4%BB%B6-%E5%92%8C-%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E7%A8%8B%E5%BA%8F#What%20are%20the%20differents%20methods%20to%20update%20a%20PowerEdge?
如何使用 EFI 文件更新戴尔服务器的 BIOS 版本?(第 12 代和第 13 代和第 14 代)
https://www.dell.com/support/kbdoc/zh-cn/000142454/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%96%B9%E6%B3%95-%E6%9B%B4%E6%96%B0-bios-version-of-a-dell-server-using-efi-file-12g-13g-14g
2023年2月15日 16:00
感谢回复,我直接在centos中执行bin文件更新了
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
DELL-Leo
