开始新对话

Solved!

Go to Solution

1 Rookie

 • 

16 消息

2323

2021年1月16日 22:00

R720问题

开机显示cpld version:103 可以正常进入系统

2021年1月17日 17:00

HI,这个显示的是一个固件版本,一般您不用理会即可。

1 Rookie

 • 

16 消息

2021年1月17日 20:00

这台服务器的风扇控制也有问题 在自检的时候风扇转速正常,一到引导系统的时候风扇就开始满载运行

IDRAC的散热设置全部的试过了,每次重启之后都会自动调回高风扇补偿,导致风扇满载运行

1 Rookie

 • 

16 消息

2021年1月18日 00:00

不会恢复一直都是满速运行,固件都是最新。每一个设置都试过了,设置完之后重启又会自动还原到最大速度偏移那个选项上

2021年1月18日 00:00

HI,

您试下把IDRAC恢复出厂后,重新设置下IDRAC观察看看,如果依旧,那可能得考虑主板硬件的问题,由于机器可能已经过保,风扇问题对功能影响不大,建议正常使用也可以。

 

1,服务器重启登录F2--idrac Settings-Reset IDRAC configurations to defaults all,将idrac恢复默认值,后续重新配置登录测试
2,第二个方法,服务器重启进入F10,如您初次访问会让您进行初始化配置,语言修改中文其他默认不变即可完成后您选择硬件配置,选择重新利用或者淘汰系统,然后勾选idrac(重设为默认设置),接着下一步确认即可

2021年1月18日 00:00

HI,

您机器进系统一段时间会恢复稳定吗?可以恢复稳定那是正常的。

您检查下,IDRAC固件和BIOS固件版本是多少的?

如果不是最新可以考虑更新到最新试试看

更新步骤参考:

https://mp.weixin.qq.com/s/opGWqWSZqNRR75dY3M2uJg

 

2.9.0版本BIOS:https://www.dell.com/support/home/zh-cn/drivers/driversdetails?driverid=8p8wx&oscode=ws8r2&productcode=poweredge-r720

BIOS下载固件包后可以直接上传IDRAC更新

 

2.65.65版本IDRAC:https://www.dell.com/support/home/zh-cn/drivers/driversdetails?driverid=0ghf4&oscode=ws8r2&productcode=poweredge-r720

IDRAC下载固件包后,双击运行后选择extract解压出来,在payload文件下下找到D7或D8后缀的文件,将这个文件上传IDRAC更新。

 

更新后在IDRAC,硬件,风扇,设置下检查风扇设置。

一般Thermal Profile选择设置

Fan Speed Offse选择off

找不到事件!

Top