CCT_Hiro
2 消息
0
369
2022年11月23日 09:00
我有四台R730伺服器,透過iDrac以SNMP監控雙電源狀態,其中三台可正常讀取,唯獨一台無法讀取電源輸入狀態,透過MIB Browser僅能讀到PowerUsage,請問大家是否有相同經驗,或是有什麼建議呢?
回复(3)
DELL-Leo
Community Manager
•
7.1K 消息
1
2022年11月23日 20:00
您好!
检查一下那台机器的实际的电源状态,看看是否有异常。
那台机器关机放电,然后再开机看看。再就是电源和BIOS等固件可以更新一下,然后看看是否可以。
2022年11月28日 05:00
Hi Leo,
如您所述,我將伺服器關機後移除電源3分鐘,再上電開機就可以正常讀取power supply狀態,感謝您的協助。
同時我也好奇,什麼情況會導致此情況發生呢?
2022年11月28日 18:00
问题解决了就好。
也不好说是某个特定的原因导致的