R730,正常关机后,电源风扇会过一会转一下

R730,正常关机后,电源风扇会过一会转一下

回复数 (9)
MOD
MOD
504

风扇过一会转一下以后后面会不会停?如果停那就没什么问题,一般电源有延时断电功能,是为了让服务器内部充份散热设计的。

 

如果关机后电源风扇一直转不停,一步步试试下面几个方法:

 

1. 释放静电:关机,移除电源线,按着开机按钮大概30秒先释放一下静电,电池抠出来几分钟后再装回去。重新插入电源线后 , 请先等待一分钟再接通服务器电源测试。

2. 插电启动请确认BIOS下的system setup -- System Security--ac power recovery是否设置为ON

3. 更新多个版本BIOS和idrac试试,不一定最新版。

R730驱动下载地址:

https://www.dell.com/support/home/zh-cn/product-support/product/poweredge-r730/drivers


社交媒体支持

#IWork4Dell

478

你好:
1.静电释放也没有用哦
2.system setup -- System Security--ac power recovery这里设置的是ON

3.bios和idrac升级是的最新固件

477

再和你确认一下,关机以后,风扇是一直保持转的?

 

还有,是所有的风扇?还是某一个风扇?如果是某一个风扇还继续转,试试风扇调换一下位置看看。


社交媒体支持

#IWork4Dell

475

并不是里面风扇转动,而是电源模块里面的风扇转动

458

断电后电源模块内的风扇转动,这个还挺奇怪。

 

更新下电源的固件版本试试看。通过idrac可以查到,看看是否有最新版本的固件更新来测试一下。

不行的话,把电源拔出来,空载状态下看看会不会转。还有左右两个电源对调一下再看看。

 

一般只要电源供电状态正常,且开机状态下idrac没有报错,可以忽略这个情况。

 


社交媒体支持

#IWork4Dell

378

空载不会,更新了电源固件还是一样问题

377

你好!

 

左右两个电源对调过吗?对调试一下。

 

如果对调了还是一样,我觉得你看看当前电源供电状态怎么样?如果开机供电正常,而且开机状态下idrac没有报错,暂时先忽略这个情况吧。


社交媒体支持

#IWork4Dell

372

我这台只有单电,不能判断是不是电源问题,供电等那些是正常的,就是受不了关机后一阵一阵转动

370

你这种情况还挺少见的,之前没听说过。我个人建议,如果有条件,你可以换个电源试试看问题能不能解决。如果暂时更换不了,就只能先这样用着了。