Bonjour

j ai  un  message en boucle sur  ma  drac d  un  power  edge  6850

Event: ECC Error Correction detected on Memory Board B Bank 1 DIMM A  

coment  puis  je  reperer  la  memoire defect

Balises (2)
0 Compliments
1 RÉPONSE
Community Manager
Community Manager

RE: erreur dim en boucle sur drac

Accéder à la solution

Bonjour,

ce message d’erreur signifie que la barrette mémoire ne défaut est située sur la RISER B à l'emplacement mémoire A1 de cette RISER.

Vous pouvez pour confirmer que la barrette est bien en défaut et pas la riser mémoire, intervertir cette barrette avec une barrette sur une autre RISER mémoire ( RISER A par exemple) et monitorer votre serveur.

Assurez vous que le bios de votre serveur est bien en dernière version.

Cordialement,
Stéphane

Stéphane Thiallier
French Digital Solution Specialist
Social Media and Communities Professional

 Enregistrez-vous sur nos prochains Webcast francophone